《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
6.3.7 集中热水供应系统的分区及供水压力的稳定、平衡,应遵循下列原则:
    1 应与给水系统的分区一致,并应符合下列规定:
        1)闭式热水供应系统的各区水加热器、贮热水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;
        2)由热水箱和热水供水泵联合供水的热水供应系统的热水供水泵扬程应与相应供水范围的给水泵压力协调,保证系统冷热水压力平衡;
        3)当上述条件不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施。
    2 由城镇给水管网直接向闭式热水供应系统的水加热器、贮热水罐补水的冷水补水管上装有倒流防止器时,其相应供水范围内的给水管宜从该倒流防止器后引出。
    3 当给水管道的水压变化较大且用水点要求水压稳定时,宜采用设高位热水箱重力供水的开式热水供应系统或采取稳压措施。
    4 当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时,冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压。
    5 公共浴室淋浴器出水水温应稳定,并宜采取下列措施:
        1)采用开式热水供应系统;
        2)给水额定流量较大的用水设备的管道应与淋浴配水管道分开;
        3)多于3个淋浴器的配水管道宜布置成环形;
        4)成组淋浴器的配水管的沿程水头损失,当淋浴器少于或等于6个时,可采用每米不大于300Pa;当淋浴器多于6个时,可采用每米不大于350Pa;配水管不宜变径,且其最小管径不得小于25mm;
        5)公共淋浴室宜采用单管热水供应系统或采用带定温混合阀的双管热水供应系统,单管热水供应系统应采取保证热水水温稳定的技术措施。当采用公共浴池沐浴时,应设循环水处理系统及消毒设备。

6.3.13 采用干管和立管循环的集中热水供应系统的建筑,当系统布置不能满足第6.3.10条第1款的要求时,应采取下列措施:
    1 支管应设自调控电伴热保温;
    2 不设分户水表的支管应设支管循环系统。
6.3.14 热水循环系统应采取下列措施保证循环效果:
    1 当居住小区内集中热水供应系统的各单栋建筑的热水管道布置相同,且不增加室外热水回水总管时,宜采用同程布置的循环系统。当无此条件时,宜根据建筑物的布置、各单体建筑物内热水循环管道布置的差异等,在单栋建筑回水干管末端设分循环水泵、温度控制或流量控制的循环阀件。
    2 单栋建筑内集中热水供应系统的热水循环管宜根据配水点的分布布置循环管道:
        1)循环管道同程布置;
        2)循环管道异程布置,在回水立管上设导流循环管件、温度控制或流量控制的循环阀件。
    3 采用减压阀分区时,除应符合本标准第3.5.10条、第3.5.11条的规定外,尚应保证各分区热水的循环。
    4 太阳能热水系统的循环管道设置应符合本标准第6.6.1条第6款的规定。
    5 设有3个或3个以上卫生间的住宅、酒店式公寓、别墅等共用热水器的局部热水供应系统,宜采取下列措施:
        1)设小循环泵机械循环;
        2)设回水配件自然循环;
        3)热水管设自调控电伴热保温。

《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010【条文】
4.2.3 热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施。用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa,并应符合下列规定:
    1 冷水、热水供应系统应分区一致;
    2 当冷、热水系统分区一致有困难时,宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施,保证系统冷、热水压力的平衡;
    3 在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。
【条文说明】带有冷水混合器或混水水嘴的卫生器具,从节水节能出发,其冷、热水供水压力应尽可能相同。但实际工程中,由于冷水、热水管径不一致,管长不同,尤其是当采用高位水箱通过设在地下室的水加热器再返上供给高区热水时,热水管路要比冷水管长得多,热水加热设备的阻力也是影响冷水、热水压力平衡的因素。要做到冷水、热水在同一点压力相同是不可能的。本条提出不宜大于0.02MPa在实际中是可行的,控制热水供水管路的阻力损失与冷水供水阻力损失平衡,选用阻力损失小于或等于0.01MPa的水加热设备。在用水点采用带调压功能的混合器、混合阀,可保证用水点的压力平衡,保证出水水温的稳定。目前市场上此类产品已应用很多,使用效果良好,调压的范围冷、热水系统的压力差可在0.15MPa内。

《太阳能与空气源热泵热水系统应用技术规程》DB33/1034-2016【条文】
4.2.7 当太阳能热水系统、空气源热泵热水系统中的用水点设有冷热水混合器或混合龙头时,冷热水供应系统在配水点处压差不应大于0.02MPa。