给排水:
闸阀

倒流防止器:流速3m/s下,整体水损不大于0.035~0.05MPa,公称压力PN10或PN16

水表:参照国标《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105
干管水表:干式螺翼式水表(DN50~200)  安装详05S502/43
入户水表:水平式干式旋翼式水表(DN≤50),安装详01SS105/8; 立式  干式旋翼式水表(DN≤20),安装详01SS105/9
温度0~40℃,压力1.0MPa/温度0~90℃,压力0.6MPa

浮球阀:
逆开浮球阀:F724N-4T-DN25~150型,详12S101-98页
杠杆式浮球阀:H724X-4T-DN15~100、H724X-4-DN40~100(工作压力0.05~0.4MPa),详01SS105-38页
活塞式液压水位控制阀:H142X-4T-A-DN80~100(工作压力0.05~0.4MPa)、
                               H142X-4-A-DN150~250(工作压力0.05~0.4MPa)、
                               H142X-10-A-DN80~400(工作压力0.05~1.0MPa)详01SS105-39页
薄膜式液压水位控制阀:H142X-10T-B-DN80~100(工作压力0.05~1.0MPa)、
                               H142X-10-B-DN150~200(工作压力0.05~1.0MPa)、详01SS105-41页


排气阀:01SS105
止回阀:DRVZ150

热水:
电开水炉DAY-T824   N=9kw  尺寸:570*500  国标01S125-3页

排水:

有水封网框地漏SL-100~150DYH-I ,图集04S301第49页
无水封网框地漏HD-100~150DWZ-II,图集04S301第47页

潜水排污泵(双泵固定自耦式):国标08S305/30


雨水:
雨水斗:
砖砌偏沟式单箅雨水口,图集《雨水口》05S518第9页
砖砌平箅式单箅雨水口,图集《雨水口》05S518第6页

雨水斗(87型)图标01S302/7 ,侧向雨水斗 国标01S302/21

消防:
室内消火栓(单栓,带灭火器甲型):国标04S202/20
室内消火栓(单栓,带灭火器丙型,带消防软管):国标04S202/21

喷头:ZSTX-15,国标04S206/51;侧喷ZSTB-15,国标04S206/52;扩展型侧喷ZSTB-20,国标04S206/54;螺纹隐蔽型喷头ZSTDA-15,国标04S206/56
湿式报警阀:ZSFZ100-150,详见04S206/8
水流指示器:ZSJZ50-150,详见04S206/75
压力开关:YL1.2

集热罩做法:国标04S206/80  d400
排气阀:ZSFP15,国标04S206/77
泄压阀:AX416-0.1~1.0/0.5~1.5MPa,国标04S206/79

水控式雨淋报警阀DY609X:工作压力1.6MPa,试验压力3.2MPa,水力损失0.05MPa,长度L=415(DN150)、L=500(DN200)

管道安装:
液压传感浮球阀DY100X:双联浮球导阀控制,长度L=320(DN100)、L=415(DN150)


室外总图

室外消火栓:SS100/65-1.0,国标01S201/6
水泵接合器:SQS150-A,国标99S203/11

污水井(圆井700),国标02S515/19
砖彻雨水井:国标02S515/10   (≤d400)
砖彻雨水井:国标02S515/11   (≤d600)
砖彻污水井:国标02S515/19
混凝土闸槽井:国标02S515/126
混凝土沉泥井:国标02S515/133
砖彻偏沟式单箅雨水口:国标05S518/9
砖彻偏沟式双箅雨水口:国标05S518/10
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:56:06 | 显示全部楼层

卫生洁具

给排水管预埋及留孔参见以下图集
并根据建设方所购产品作相应调整(住宅)
厨房单槽洗涤槽:国标99S304/22  P型存水弯
台式洗脸盆:国标99S304 /38 P型存水弯
蹲便器:国标99S304 /83
淋浴房:国标99S304 /118
浴盆:国标99S304 /104

给排水管预埋及留孔参见以下图集
并根据建设方所购产品作相应调整(公建)
红外感应洗手盆:国标99S304/56
台式洗脸盆:国标99S304 /38 P型存水弯
蹲便器:国标99S304 /83
坐便器:国标99S304 /62
自闭式小便器:国标99S304 /91
感应式小便器:国标99S304 /95
淋浴房:国标99S304 /118
浴盆:国标99S304 /104

给排水管预埋及留孔参见以下图集
并根据建设方所购产品作相应调整(公共浴室)
台式洗脸盆:国标99S304 /38 P型存水弯
脚踏式淋浴器安装:国标99S304/130

洗脸盆99S304/38
洗涤盆99S304/22
污水池99S304/16
淋浴器99S304/129
浴盆99S304/111
感应式冲洗阀
挂式小便器99S304/98
自闭式冲洗阀蹲式大便器99S304/83
低水箱坐式大便器99S304/64
 楼主| 发表于 2009-6-26 11:04:43 | 显示全部楼层

主要图集及主要设备

参 考 图 集:
《卫生器具安装》09S304
《UPVC管安装》96S406
《埋地塑料管安装》04S520
《管道保温 防结露》03S401
《排水设备附件构造及安装》92S220
《防水套管安装》02S404
《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206
《消防专用水泵选用及安装》04S204
《消防稳压设备安装》98S205
《给水内衬不锈钢复合钢管的安装》CECS205:2006
《室内管道支架及吊架》03S402

主要设备安装:
潜水排污泵(双泵固定自耦式):国标08S305/30
雨水斗:87型-图标09S302/7 ,侧向-国标09S302/21
室内消火栓(单栓,带灭火器甲型):国标04S202/20
湿式报警阀:ZSFZ100~150,国标04S206/8
水流指示器:ZSJZ50~150,国标04S206/75
喷头:ZSTX-15(国标04S206/51)
未端试水装置:国标04S206/76
排气阀:ZSFP15,国标04S206/77
泄压阀:AX416-0.1~1.0MPa,国标04S206/79
室外消火栓:SS100/65-1.0,国标01S201/6
水泵接合器:SQS150-A,国标99S203/23

消防水泵接合器99S203/11(SQ型)
湿式报警阀04S206/8
喷淋管道固定支架04S206
给排水管道固定支架03S402
地漏04S301/23Ⅲ型(无水封)
清扫口04S301/11
透气帽04S301/74
透气帽04S301/77(侧墙式)
 楼主| 发表于 2009-6-30 10:38:50 | 显示全部楼层
潜水排污泵
50-10-JYWQ-1400-1.1  Q=10m3/h,H=10m,N=1.1kw

50-20-JYWQ-1200-1.5  Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kw
50-20-JYWQ-1200-3     Q=20m3/h,H=15m,N=3kw

50-40-JYWQ-1200-4      Q=40m3/h,H=10m,N=4kw
50-40-JYWQ-1200-5.5    Q=40m3/h,H=15m,N=5.5kw
 楼主| 发表于 2009-9-27 15:02:27 | 显示全部楼层
消火栓(单栓):国标04S202/4,留孔(900+200)*750,离地710
消火栓(单栓,带灭火器甲型):国标04S202/20
消火栓(单栓,带灭火器丙型,带消防软管):国标04S202/21
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:22:08 | 显示全部楼层
正康薄壁不锈钢管:DN50及其下采用双卡压连接,DN50以上采用卡凸式法兰连接。
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:50:30 | 显示全部楼层
参考图集:
钢筋混凝土方形水表井(DN15~40):国标05S502,第132页
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通,DN50~200):国标05S502,第149页
室外消火栓:SS100/65-1.0,国标01S201第6页
水泵接合器:SQS150-A,国标99S203第11页
砖砌偏沟式单箅雨水口:图集《雨水口》05S518第9页
砖砌平箅式单箅雨水口:图集《雨水口》05S518第6页