浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 3693|回复: 3

[经验总结] 卫生间同层排水的相关规定

[复制链接]
发表于 2023-7-9 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑同层排水工程技术规程》CJJ232-2016【条文

《居住建筑卫生间同层排水系统安装》19S306【内容

《 江苏省要求住宅采用同层排水的规定》【内容



填充层排水
 楼主| 发表于 2023-7-22 07:01:26 | 显示全部楼层
排水管同层排水时,管材与连接方式的相关要求

《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》T/CECS168-2022
4.1.4  承插式柔性接口排水铸铁管宜在下列情况和场所中采用:...
5 填层敷设和埋地出户管敷设。埋地出户管宜采用现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772规定的A型B级机械式柔性承插接口排水铸铁管
【条文说明】GB/T12772规定的A型B级机械式柔性承插接口排水铸铁管属于厚壁重型管材,用于埋地敷设具有较好的强度、耐磨蚀性、抗压性和较长的使用寿命。参照欧美国家埋地铸铁管采用重型管材。

《居住建筑卫生间同层排水系统安装》19S306,8页
6) 排水管道安装:
  1 管道和配件宜采用同一家产品,其质量应达到相关现行产品标准;
  2 垫层中敷设的管道应有坡度和管道固定支架,其坡度应符合现行规范要求,管道支架应有固定措施,防止管道因变形产生位移,支架固定不得破坏已做好的防水层;
  3  管道连接:
  (1) 排水管道在穿越装饰面层伸出地面时宜设置止水套管止水配件,避免排水通过排水管道根部渗入降板层:
  (2) HDPE塑料管应采用电焊管筛电熔或热熔连接方式
  (3) 铸铁柔性排水管宜采用法兰压盖承插式柔性接口或不锈钢卡箍连接,橡胶圈密封不锈钢螺栓固定时,应确保接口严密。其要求为:
    a. 密封圈 (套)应采用三元乙丙橡胶,物理性能应符合《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T1 2772-2016附
录D“橡胶密封圈 (套)”和《建筑排水柔性接口承插式铸铁管、管件及附件》CJ/T 178-2013附录C“橡胶密封圈”的规定;
   b. 接口处进行封闭处理: 应按照《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772-2016附录F“埋敷介质与防护方法”规定的方法,采用聚乙烯薄膜包覆接口部位,或采用聚乙烯薄膜包覆接口部位后外表再涂刷沥青。以防填埋料直接与接口接触,对胶圈产生损伤;
   c. 螺栓、螺母、卡箍钢带应符合《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772-2016附录C“卡箍”的规定材料应选用S30110、S30408或S31608奥氏体不锈钢,并在产品上有明显的材质代码标识。
   PVC-U塑料管应采用粘接方式。胶粘剂必须满足《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》QB/T2568-2002中对粘接强度的要求。粘接施工应严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的要求。
  (4) 塑料排水管防延燃和伸缩措施按现行规范要求执行
  (5) 选用成组同层排水汇集器时,除满足产品要求外,还应符合本图集安装要求,避免重复使用存水弯。

103页,图中管道均按HDPE管绘制,如采用其他材质管道可参考使用。

《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管安装》13S409,总说明表1, 第  **页
4.4.7 本条规定了同层排水的设计原则。
1 同层排水不论是不降板、降板还是架空楼板,其设置地漏空间有限,故应设置既能保证足够的水封深度,又能有自清功能的地漏。
2 排水通畅是同层排水的核心,因此排水管管径、坡度、设计充满度均应符合本标准有关条文规定,刻高地为少降板而放小坡度,其至平坡,将会为日后管道埋下堵塞隐患。
3 卫生器具排水性能与其排水口至排水横支管之间落差有关,这小的落差会造成卫生器具排水满留。如洗衣机排水排入地漏,地漏排水落差过小,则会产生溢浴盆、淋治盆排水落差过小,排水会浦留积水。
4 埋设于填层中的管道接口应严密,不得渗漏旦能经受时间考验,应推荐采用粘接和熔接的管道连接方式。胶密封在填层中受压变形易产生渗漏,同时在垫层中管道无须“可由挠”

3.5.4  同层排水系统采用柔性接口机制排水铸铁管及相应管件时,应符合下列规定:
  1 管材、管件及配套附件、防腐涂料等应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772 及现行行业标准《建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178 等的有关规定。管材、管件应配套使用。
  2  暗装在非承重墙、装饰墙或架空地面空间内的管道,应采用三元乙丙(EPDM)橡胶材料制造的橡胶密封圈(套)。
  3  管道不应埋设在建筑地面的填充层内。

 楼主| 发表于 2024-1-2 20:54:18 | 显示全部楼层
《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232 - 2016
3.1.10 存水弯接管管径不应小于卫生器具排水管管径。卫生器具与存水弯之间的管道长度宜小于等于 800mm。卫生器具的排水管段上不得重复设置水封。
【条文说明】 存水弯接管的管径,及存水弯与卫生器具之间的距离·,对保证水封的正常使用具有重要的作用。国外规范十分强调卫生器具出口与存水弯堰之间的距离,并要求应尽可能短。美国《国际给水排水设计规范》规定从卫生器具出口到存水弯堰的垂直距离不得超过24英寸(620mm),从卫生器具出口中心线到存水弯进口中心线的水平距离不得超过30英寸(762mm)
    水封的重复设置会形成气塞,不仅产生气阻使排水不畅、加大排水噪声,还将造成水封破坏等现象。因此,接入共用存水弯的排水管段上不得重复设置水封。当排水汇集器设置共用存水弯时,接入排水汇集器的器具排水管应遵循本条的规定。
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:14:03 | 显示全部楼层
哪些场所需同层排水?

【浙江】《浙江省住宅设计标准》DB33/1006-2017条文
9.2.15 住宅污废水排水横管设置在本层套内;当敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层,并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露措施。污废水排水立管的检查口应每层设置。
【条文说明】 同层排水是将污废水排水横管设置在本层套内,可在本层完成排水管道的维修工作,减小卫生间排水噪声对下层住户的影响,避免上下住户之间的矛盾。原《浙江省城市住宅建筑设计标准》DBJ 10-6-98 规定:各住户的排水支管应以本户为界,不影响邻居。由于当时住宅大多以毛坯房交付,同层排水设计通常采用降板下沉式,住户自行装修时未做面层的二道防水,或防水的构造及材料不合理,降板回填材料的质量无法保证,下沉部分成了集水坑,楼板漏水现象时有发生,同层排水在浙江省应用不普遍。
    随着同层排水新技术和新产品的研发、应用,同层排水的应用工程也逐渐增多。本条倡导宜将污水横管设于本层套内,既便于检修和疏通,又可降低排水噪声,避免上下层住户之间的矛盾。
    同时,浙江省从2016年5月率先施行《浙江省绿色建筑条例》,提出“到 2020 年底,浙江新建多层和高层住宅将基本实现全装修”。2016 年 8 月,浙江省政府办公厅印发《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》,明确从 2016 年 10 月 1 日起,浙江省各市、县中心城区出让或划拨土地上的新建住宅,全部实行全装修和成品交付,鼓励在建住宅积极实施全装修。
    全装修住宅能够控制同层排水的设计、施工和材料等各个环节质量,可以避免毛坯房中出现的问题,达到同层排水应有的效果。全装修交付的住宅卫生间排水应将污、废水排水横管设置在本层套内,污、废水排水横支管的敷设可采用以下形式:
(1)墙式同层排水。淋浴房及地漏排水可采用下列形式:
1)设多通道地漏排水,设置 60mm 厚垫层并预埋。
2)排水立管靠近地漏设置,设面层预埋板式或墙角式地漏排水。
(2)降板排水。降板排水应先做好降板层表面的 U 形防水,然后敷设管道、设塑料模壳或回填材料,再做一道防水。设置降板下沉式时,降板层内应采取排除积水的措施。
(3)技术条件确受限制,无法按上述形式设置同层排水时,可采用穿层设置地漏的组合式排水方式。
    同时,本条规定“当污废水排水横管敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层”,管道一旦堵塞能在本层内维修疏通。本条规定的“污废水排水立管的检查口应每层设置”是为了检修和疏通管道时,避免影响下层住户。


【浙江】2025-04《浙江省住宅品质提升设计导则(试行) 》公告〔2025〕19号
3.3.7 卫生间采用同层排水技术

【上海】《住宅设计标准》DGJ 08-20-2019
10.0.19  厨房和卫生间的排水横支管设置在本套内,不得穿越楼板进入下层住户。

【北京】《住宅设计标准》DB 11/1740-2020
10.2.15  污废水排水横管设置在本层套内,实现同层排水。


《好住房技术导则》T/CECS 1800-2024
3.1.6  规定卫生间采用同层排水系统。

《公寓建筑设计标准》T/CECS 768-2020
6.1.5 公寓建筑的排水系统设计采用同层排水方式。

【山东-济南】《济南市商品住宅品质提升指引(2026年版)》
4.6.10  卫生间采用同层排水,优先采用不降板或小降板的同层排水技术。


住宅排水应优先采用同层排水,可进一步降低排水横支管的排水噪声,方便维护。同层排水宜采用不降板同层排水,即排水横支管沿墙敷设或地面敷设,可避免降板式同层排水排水管道漏水,在降板层内聚集,渗漏到下层的问题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册