《文物建筑防火设计规范》WW/T 0125-2025条文

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。

《文物建筑防火设计导则(试行) 》文物督办[2015]371号 内容
5.5.1  文物建筑宜采取室内消火栓室外设置。当必须设置在文物建筑内部时,应减少对被保护对象的明显影响。有传统彩画、壁画、泥塑等的文物建筑内部,不得设置室内消火栓。

5.5.2  文物建筑内部有生活供水管道的,应在生活供水管道上设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。


《仿古建筑消防安全工程技术规程》 T∕CECS 712-2020
条文

《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159-2008

《古建筑砖石结构维修与加固技术规范》GB/T 39056-2020

《古建筑修建工程质量检验评定标准(南方地区)》CJJ 70-96


【浙江】《历史文化街区与历史建筑防火技术标准》DB33/T ***-2023(编制过程中。。。)

【上海】《文物和优秀历史建筑消防技术标准》DG/TJ08-2410-2022
6.1.3 保护建筑的室内消火栓箱内应配置消防软管卷盘。当保护建筑未设置室内消火栓时,应设置轻便消防水龙或消防软管卷盘

6.1.8 自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头


《历史建筑保护工程设计文件编制规范》T/ZS0126-2020

《杭州市第一批历史建筑保护规划图则》
 楼主| 发表于 2025-9-15 12:46:47 | 显示全部楼层
“历史文化街区”的水消防设置要求?
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住建部令第 58 号
第十七条:特殊建设工程具有下列情形之一的,建设单位除提交本规定第十六条所列材料外,还应当同时提交特殊消防设计技术资料:
( 一 ) 国家工程建设消防技术标准没有规定的;
( 二 ) 消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的;
( 三 ) 因保护利用历史建筑历史文化街区需要,确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的。

《城乡历史文化保护利用项目规范》 GB55035-2023(强)【条文

《历史文化街区与历史建筑防火标准(2022征求意见稿)》【链接

《古村落火灾防控导则》WWT 0124-2023条文】【链接




【浙江】《浙江省民居类文物建筑消防安全标准化管理规定(试行)》(2022 修订稿)

【浙江】《浙江省历史街区与文物建筑防火技术标准(征求意见)》

【浙江】《历史文化名镇名村风貌保护技术标准》DBJ33/T 1316-2024【条文


【四川】《四川省历史文化街区和历史建筑活化利用消防设计指南(试行)2023-01》链接
4.1.8 防火组团内建筑之间的防火间距不应小于2m,确有困难时,可采用以下任一措施:
  1 相邻两栋建筑中,较高一侧外墙为无门、窗、洞口,耐火极限不低于3.00h的墙体且无外露可燃屋檐:
  2 两栋建筑均设置火灾自动报警系统(或独立式火灾探测报警器)和自动喷水灭火系统;
  3 改造建筑设置火灾自动报警系统(或独立式火灾探测报警器)、自动喷水灭火系统,且设有室内消火栓系统和微型消防站,

4.2.1 历史文化街区活化利用应结合防火控制区、防火组团的划分规划消防道路,满足消防救援力量的通行需求。消防道路应与市政道路、消防站、消防水泵房等连通,并保持畅通。

4.4.1 历史文化街区消防给水系统的设置应充分利用市政给水管网条件。消防给水系统与生产、生活给水系统合用时,应采取防止消防用水被生产、生活用水占用的措施,并满足消防供水的要求。无市政给水管网或市政给水管网不能满足消防供水要求的,应利用天然水源或设置消防水池,保障消防供水。

4.4.2 历史文化街区应整体规划建设室外消火栓系统。室外消火栓应沿历史文化街区周围、消防道路均匀布置,

4.4.3 室外消火栓系统的设置应符合下列规定:
  1 宜采用地上式室外消火栓:在可能结冰的地区宜采用于式地上式室外消火栓。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施;
  2 宜采用直径DN150的室外消火栓,室外地上式消火应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口,室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个:
  3 保护半径不应超过80m,间距不应大于50m;
  4 火灾时,出流量不应小于15L/s,供水压力从地面算起不应小于0.10MPa;
  5 其他设计应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定。

4.4.4 历史文化街区室外消火栓附近宜配置消防器材箱。消防器材箱内应配备DN65的有内衬里消防水带、当量喷嘴直径19mm的直流水雾两用消防水枪、消防软管卷盘、开启工具等器材。位于室外的消防器材箱外观应与环境风貌相协调。

【广东-广州】《广州市具有历史文化保护价值的老旧小区既有建筑消防设计指引》【链接