强制性条文


早期抑制快速响应喷头 RTI< 28(m`s)0.5
快速响应喷头 RTI< 50(m`s)0.5
标准响应喷头 RTI< 80(m`s)0.5

6.1.3  湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
...3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头

6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头
1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下的商业及仓储用房。

7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。

9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。



DN10022L/s-2.5m/s-17mH2O43L/s-5m/s-64mH2O30L/s-3.5m/s-31mH2O
DN15042L/s-2.5m/s-10mH2O84L/s-5m/s-41mH2O40L/s-2.4m/s-9mH2O30L/s-1.8m/s-5.3mH2O
DN20077L/s-2.5m/s-7mH2O152L/s-5m/s-28mH2O40L/s-1.3m/s-2mH2O30L/s-1.0m/s-1.1mH2O





条文说明6.5.2 压力表设于截止阀之后  (与《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005条文说明5.3.2矛盾,)