《地铁设计规范》GB50157-2013【内容
《城市轨道交通技术规范》GB50490-2009【内容

《地铁设计防火标准》GB51298-2018【内容
《建筑设计防火规范》GB50016-2014【地铁】

《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013【地铁】

《地铁工程机电设备系统重点施工工艺--给排水、通风与空调系统》14ST201-2【内容
 楼主| 发表于 2025-12-21 14:51:13 | 显示全部楼层
地铁的站厅是否需设置自动灭火系统?(以下资料待复核)


《地铁设计防火标准》GB 51298-2018
第 7.4.1 条。。。"站厅公共区、站台、设备与管理用房、通道、电缆通道或夹层等场所应设置自动喷水灭火系统,喷水强度不应小于 6L/(min・㎡),作用面积不应小于 160㎡。"

【上海】《城市轨道交通设计规范》DG/TJ08-109-2017在 "30.3 消防给水和灭火装置" 章节中同样要求站厅设置自动灭火系统,