以下几点是关于消防切线泵的讨论:
1. 切线泵不能并联运行的,且超载一定范围会失去动力,二真正消防时流量是否超载是不确定的,所以不是很安全,一定要慎用。国外没听说用敢利用切线泵做消防泵的,这是国内的一大首创!
2. 切线泵这个冗余点又是给泵的切点,再大就挂了,很不安全
3. 参考2012年给排水杂志第11期方汝清等人所著“消防恒压泵的水力特性与设计选型要点”。
(1)设计流量应等于或小于选用切线泵的额定流量;
(2)校核1.5倍设计流量小于切断流量。综合起来,文章观点的结果应该是选用比设计流量高一档的切线泵
4. 消防泵选用流量扬程性能曲线应无驼峰,无拐点的光滑曲线(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,第5.1.6-4条),切线泵流量扬程曲线是有拐点的。