一、设计依据
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005【条文
《惰性气体灭火剂》GB20128-2006
《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》GB18614-2002
《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(2010年版) 【条文】
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007【条文

《七氟丙烷泡沫灭火系统技术规程》CECS 394:2015
《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312:2012
《探火管灭火装置技术规程》CECS345:2013


【图集】《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》07S207【内容

【产品】《柜式气体灭火装置》GB16670-2006【内容】

【产品】《气体灭火系统及部件》 GB25972-2024【链接
【产品】《全氟己酮灭火剂 》GB45944-2025【链接
【软件】《气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验》GB/Z 34603-2017

【浙江】《IG-541混合气体灭火系统设计施工及验收规范》DB33/1011-2003
【浙江】《七氟丙烷气体灭火系统设计施工及验收规范》DB33/T1031-2006
【上海】《惰性气体IG-541灭火系统技术规程》DG/TJ 08-306-2001
【上海】《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TJ 08-307-2002
【江苏】《三氟甲烷灭火系统设计、施工及验收规范》DGJ32/J 10-2005
【广东】《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999
【美国】《清洁灭火剂灭火系统标准》NFPA 2001(2000年版)
【美国】《二氧化碳灭火系统标准》NFPA 12 (1998年版

柜式七氟丙烷

三、热点问题
预制】【IG541】【泄压口

配电间】【医院】【弱电机房】【密闭

四、产品
杭州新纪元 七氟丙烷气体【柜式】【管网



发表于 2015-4-2 11:31:09 | 显示全部楼层
在标况下,空气密度约为1.29kg/m3。  即20摄氏度时,取1.205kg/m3。
七氟丙烷(分子量170)密度约7.28 kg/m3 ,约为空气密度6倍

吊顶耐火极限0.25小时,压强1200pa.可以不算体积

49c2903bb86799568b721203d96529c5.png
发表于 2016-6-16 10:11:09 | 显示全部楼层
1. 设计依据:
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《气溶胶灭火系统》GA 499.1-2010

2. 变配电间设置S型热气溶胶气体灭火系统,其主要设计参数及计算结果如下:
灭火剂用量 W=C2 *Kv *V  ,其中C2=0.13  Kg/m3
变配电间体积V=200*4 =800 m3,所以Kv=1.1
W=0.13* 1.1* 800=114.4 Kg

3. 配置:(1)设置壁挂式S型热气溶胶装置QRR20/SL 共6台(≤10台),单台药剂容量20Kg,实际配置容量120 Kg
(2)要求灭火剂喷放时间不大于120s,喷口温度不大于180℃ ,相邻两套设置的布置间距不大于10m

4. 本图仅作招投标使用,由专业公司二次深化设计、施工及调试。
发表于 2025-12-10 14:22:37 | 显示全部楼层
气体灭火设计深度
《建筑工程设计文件编制深度规定》建质函[2016]247号内容
4.6.12 建筑室内给水排水图纸。
1 平面图...
7)需要专项设计(含二次深化设计)时,应在平面图上注明位置,预留孔洞,设备与管道接口位置及技术参数。

《合肥市建设工程消防设计常见问题技术指南2025-0818》
5.18 消防设施采用气体灭火系统的工程,如设计明确由有资质的专业厂家深化设计对设计单位设计深度有哪些要求?需要明确哪些主要参数和要求?泄压口的设置、防护区围护结构安全等要求是否需在水专业的设计文件中有表述?
答复: 给排水专业的设计文件中应明确采用气体灭火的种类、形式、主要设计参数、池压口设置、防护区围护结构安全要求等。专业厂家二次深化图纸,应经原设计单位审核,并报送施工图审查机构审查。


发表于 2026-4-16 11:35:20 | 显示全部楼层
气体灭火是否可用于有人场所?

《消防设施通用规范》GB55036-2022条文
8.0.1(强) 全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所

8.0.9(强) 气体灭火系统的管道和组件、灭火剂的储存容器及其他组件的公称压力,不应小于系统运行时需承受的最大工作压力。灭火剂的储存容器或容器阀应具有安全泄压和压力显示的功能,管网系统中的封闭管段上应具有安全泄压装置。安全泄压装置应能在设定压力下正常工作,泄压方向不应朝向操作面或人员疏散通道。低压二氧化碳灭火系统的安全泄压装置应通过专用泄压管将泄压气体直接排至室外。高压二氧化碳储存容器应设置二氧化碳泄漏监测装置。
【条文说明】本条规定了气体灭火系统的管道、组件、储存容器等的基本性能要求。气体灭火系统的管道和组件、灭火剂的储存容器及其他组件能够有效承压,是保证系统在发生火灾时正常启动、持续安全运行的重要因素。在灭火剂的储存容器或容器阀、系统中的封闭管段上需要设置安全泄压措施,以防止意外的高压泄放导致人身伤害和设备损失事故。高压二氧化碳灭火系统依靠其饱和蒸气压储存,难以采用承重方式监测其泄漏;低压二氧化碳灭火系统在失电情况下储存容器内存在高压可能,储存容器上的泄压管应将泄压的二氧化碳直接引至室外,防止二氧化碳中毒事故。

《地铁设计防火标准》GB51298-2018条文
7.4.2 下列场所应设置自动灭火系统:
  1 地下车站的环控电控室、通信设备室(含电源室)、信号设备室(含电源室)、公网机房、降压变电所、牵引变电所、站台门控制室、蓄电池室、自动售检票设备室;
  2 地下主变电所的变压器室、控制室、补偿装置室、配电装置室、蓄电池室、接地电阻室、站用变电室等;
  3 控制中心的综合监控设备室、通信机房、信号机房、自动售检票机房、计算机数据中心、电源室等无人值守的重要电气设备用房

《成都轨道交通设计防火标准》DBJ51/T 163-2021???
7.4.3/  30.3.12  地下车站的控制室、网管室等有人值守的房间不设置自动灭火系统,当选用气体灭火系统时,宜选择组合分配全淹没气体灭火系统,个别零星被保护对象,可选用全淹没无管网自动灭火系统。