浙江省安全生产委员会办公室〔2026〕1号

《关于切实加强工业企业火灾防控的紧急提示》(浙安委办〔2026〕1号)
各市安委办:
    2025年12月以来,我省连续发生“12·22”丽水经开区云创海绵制品有限公司火灾、“12·25”温州平阳县活泉箱包有限公司火灾、“12·29”金华东阳市力冀工具有限公司火灾、“12·31”宁波慈溪市诗晨电器有限公司火灾、“1·2”嘉兴桐乡市迅捷包装有限公司火灾事故,虽未造成人员伤亡,但企业损失惨重,教训十分深刻。客观上反映出部分地区火灾防控硬措施落实还不到位,特别是落实丙类场所加装喷淋、停工停产期间拉闸断电、规范动火作业等措施还有很大差距。为深刻吸取教训,坚决遏制企业火灾事故多发势头,现就有关工作紧急提示如下:
一、全面压实企业主体责任,严防严控火灾事故
  1.严格落实电气火灾防范措施。区分生产生活用电,停工停产期间务必落实拉闸断电或安装时控器等措施,厂房、车间电气线路必须使用阻燃材料套管保护。
  2.严格落实动火作业管理措施。对照《浙江省工业企业动火作业安全管理指南(试行)》要求,严格执行作业审批和现场管控,节假日动火作业一律提级管理。
  3.严格落实消防安全措施。对严重影响消防安全的存量问题要制定计划迅速整改,严禁问题久拖不决;300平方米以上的丙类及以上生产车间和仓库必须加装喷淋设施
  4.严格监测预警技术应用。丙类及以上生产车间和仓库必须安装AI火情视频监测设备,监测设备须覆盖所有高风险场所,确保及时火情动态监测、及时预警提示。
  5.严格开展全覆盖教育培训。要深刻吸取近期事故教训,开展全员安全教育,严格落实“六做到”“六必须”“六务必”,确保一线员工熟知岗位风险、掌握逃生自救技能。

二、层层压实属地政府和行业部门监管责任
  1.严格开展排查整治。聚焦企业违章搭建、消防通道堵塞、违规动火、电动自行车违规停放等突出隐患,立即组织开展全覆盖排查整治,督促企业限时闭环整改。
  2.严肃开展火灾事故调查。强化刚性执法,对过火面积超过100平方米的工业企业火灾一律开展事故调查,全面查明事故原因,严肃追究相关责任人责任。
  3.严格开展事故警示教育。对具有较大社会影响的工业企业火灾事故,分级开展现场警示教育,制作警示教育短视频扩大宣传覆盖面,举一反三、警示警醒。
  4.严格落实闭环处置机制。强化监测预警处置,严格对照“先期预警—协同响应—现场处置”流程,明确各节点的责任主体和处置时间要求,提升先期火灾处置能力。

三、切实发挥基层应消站队作用
  1.严格开展企业底数摸排。全覆盖排查辖区内火灾危险性较高企业,及时录入工业企业安全在线系统,动态更新企业风险信息,确保风险数据“底数清、情况明”。
  2.严格常态化巡查排查。开展常态化指导服务,重点排查易导致火灾的电气线路老化、未穿管保护、消防通道堵塞、违章搭建、违规动火等隐患,及时督促闭环整改。
  3.严格应急处突准备。充分发挥应急消防管理站、专职消防队“救在身边”作用,遇有突发事件第一时间赴现场处置,实现对初期火灾的快速控制,防止火势扩大蔓延。
  4.严格开展宣传教育。深入企业一线,面对面加强用火用电安全宣传教育,紧盯企业主要负责人、安全管理人员和现场工作人员安全培训,持续提升隐患排查能力。
  2026年起,省安委办将对短期内连续发生工业企业火灾,且造成较大社会影响的市、县(市、区)依规开展警示约谈。
请各地迅速将本提示传递给辖区内所有工业企业。

  附件:生产经营单位安全生产现场工作责任“六做到六必须六务必”
  浙江省安全生产委员会办公室  2026年1月2日


生产经营单位安全生产现场工作责任“六做到六必须六务必”
“六做到”:生产经营单位负责人做到安全培训教育到位、做到风险隐患管控到位、做到安全投入保障到位、做到应急准备到位、做到重点时段在岗值守、做到如实报告信息。
“六必须”:生产经营单位现场负责人“班前会”必须强调安全、逃生通道必须保证畅通、现场作业必须杜绝“三违”、危险作业必须落实现场监护、异常情况必须到场研判、快速响应必须三个“第一”。
“六务必”:生产经营单位一线从业人员务必遵守岗位操作规程、特种作业人员务必持证上岗、岗前务必检查安全、逃生通道务必牢记、务必第一时间“避”至安全地带、务必“报”告情况及时求援。

【浙江】2026-01《关于切实加强工业企业火灾防控》〔2026〕1号,.pdf

359.38 KB, 下载次数: 92

 楼主| 发表于 2026-4-13 15:02:30 | 显示全部楼层
链接

《关于全面落实八类危险性较高工业企业火灾事故防控硬措施的通知》(2025-1230)
各市、县(市、区)安委办:
    八类危险性较高工业企业火灾事故多发、事故后果严重、社会影响大。为深刻吸取事故教训,全面提升本质安全水平,有效遏制火灾事故多发态势,省安委办组织制定了《八类危险性较高工业企业火灾事故防控硬措施》,并提出以下要求,请一并抓好落实。

一、加强思想认识,严格责任担当。全省工业企业火灾起数虽逐年下降,但事故总量依然较大、有影响力的火灾事故依然频发、亡人火灾事故依然存在,火灾防控形势严峻复杂。各地要牢固树立安全发展理念,充分认识抓好重点企业火灾事故防控是落实工矿领域不发生群死群伤事故的关键举措,要始终保持“浙江出不起事”的紧迫感,大力发扬“盯得紧、抓得实”的作风,深刻理解“早一分、晚一分,结果可能就会千差万别”的内在逻辑,全面推动八类危险性较高工业企业火灾事故防控硬措施硬落实,坚决杜绝亡人事故,有效遏制有影响力的事故。

二、聚焦精准排摸,实施动态更新。各地要围绕家电制造、电镀、竹木加工、制鞋、海绵和珍珠棉生产、纺织印染、喷漆、油墨印刷等八类火灾危险性较高企业,开展全面排查摸底,查漏补缺,实现“应排尽排”,2026年1月底前上报清单,在工业企业安全在线系统上设置风险标签。要建立“定期排查+动态调整”机制,推动八类火灾危险性较高企业及时更新企业风险点和风险标签信息,确保风险数据“底数清、情况明”。要根据攻坚进度逐家开展验收销号,确保完成一家,验收一家,销号一家。

三、开展集中攻坚,落实标本兼治。各地要按照风险类别有序开展行业攻坚,2026年底前要基本完成硬措施硬落实,2027年6月底前全面完成巩固提升。各市要突出辖区产业特点,对橡胶和塑料制品业等其他高火灾风险企业集中的,组织制定硬措施,参照开展攻坚。各地工矿安全专委办、消防安全专委办要组织企业从严落实硬措施,每个行业攻坚结束后将完成情况报送省、市安委办,各市安委办要每月对本地区攻坚开展情况进行调度和现场指导,省安委办将通过“四不两直”等形式开展核实,对工作不力、落实不到位的地区开展针对性指导帮扶。请各市安委办于2026年2月10日前,将辖区内县(市、区)分行业攻坚计划报送省安委办。

四、强化宣传教育,筑牢事故防线。1月底前,省安委办将组织编写硬措施细化说明和条文解读,开展监管人员专题培训,各地要通过举办专题培训、研讨会等多种形式,分类组织企业开展学习讨论,提升火灾事故防控能力。鼓励各地采用抖音短视频、微电影等形式,制作硬措施解读、火灾事故警示教育视频,扩大宣传的覆盖面,提高警示的影响力。

附件:八类危险性较高工业企业火灾事故防控硬措施
    浙江省安全生产委员会办公室  2025年12月30日

附件:八类危险性较高工业企业火灾事故防控硬措施
一、通用类
(一)火灾危险性为丙类及以上生产车间和仓库必须安装AI火情视频监测设备。
(二)生产用电停工停产时必须拉闸断电或安装时控器,电气线路必须用阻燃材料套管。
(三)火灾危险性为丙类及以上生产车间和仓库面积达300平方米以上的必须安装自动喷淋系统(简易喷淋,电镀企业除外)
(四)涉及有机废气的风管与环保设施之间必须设置防火阀,风管必须每季清洗或每年更换,环保设施与其他场所必须进行防火分隔。

二、家电制造类
(一)检验检测试验室(耐久性试验室)必须单独设置。
(二)清洁工艺宜采用水性等非易燃清洁剂,采用易燃清洁剂的,作业场所必须进行防火分隔。
(三)注塑机、烘箱周边必须安装隔热板或1m范围内不得堆放可燃物。

三、电镀类
(一)电镀槽必须选用阻燃材质,采用电加热的槽体设置液位计和温度计,并与电源联锁。
(二)每条生产线或功能区必须单独设置线路开关。
(三)电镀场所禁止使用可燃材料的帘子进行隔离。

四、竹木加工类
(一)喷胶场所必须落实“五个一”措施(一个独立场所、一张铁皮、一条拖地铁链、一个加湿器、一个水箱)。
(二)除尘系统的旋转阀、刮板槽、除尘风机等设备必须安装温度监测报警装置,联锁车间总电源,温度超过70摄氏度自动断电。

五、制鞋类
(一)批皮场所边角料收集前必须要先过水,收集后放置在专用仓库。
(二)涂胶工艺场所必须与其他车间、仓库进行防火分隔,安装气体防爆型强排风机。
(三)涂胶工作平台必须设置不产生火花金属面板并静电接地。

六、海绵、珍珠棉生产类
(一)破碎车间必须进行防火分隔,破碎工艺前必须设置磁选设施,破碎后管道必须设置火花探测消除等防范点燃源措施。
(二)珍珠棉生产车间、仓库必须设置固定式可燃气体浓度监测报警装置和气体防爆型强排风机。
(三)珍珠棉生产设备的塑料粒子投料仓仓位必须与丁烷供气设备进行联锁。

七、纺织印染类
(一)必须建立健全并落实定型机管道定期清洗制度,管道每月清洗或安装自动喷淋清洗系统。
(二)涉及可燃气体的烘箱等烘干设施,必须安装固定式可燃气体浓度监测报警装置和温度报警装置,联锁应急排放装置和设备电源。

八、喷漆(非水性漆)类
(一)喷漆间、危化品仓库(中间仓库)、调漆间必须设置固定式可燃气体浓度监测报警装置,采用气体防爆型电气设备。
(二)危化品仓库(中间仓库)、调漆间必须单独设置,不得在危化品仓库(中间仓库)内进行调漆和分装等作业。

九、油墨印刷(非水性油墨)类
(一)印刷场所必须进行防火分隔。
(二)火灾危险性为甲乙类的油墨使用、储存场所必须设置气体防爆型强排风机和固定式可燃气体浓度监测报警装置。