《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021条文
4.3.2 室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体
【条文说明】室内生活排水管道系统应有防止排水管道内污浊气体进入室内的措施,严禁通过卫生器具和地漏的排水口有害气体进入室内,污染环境现象发生,卫生器具及地漏的水封是基本要求,同时还要保证排水管道系统内的气体压力的均衡,防止管道系统顶部产生负压、底部产生正压,破坏水封,使有害气体进入室内空间。

4.4.4 下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式:...
    5 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;...
【条文说明】本条参阅美国、日本规范并结合我国国情的要求对采取间接排水的设备或容器作了规定。所谓间接排水,即用水设备或容器排出管与排水管道不得直接连接,这样用水设备或容器与排水管道系统保持有一段空气间隙,在排水管道存水弯水封可能被破坏的情况下也不至于用水设备或容器与排水管道相连通,而使污浊气体进入用水设备或容器。采取这类安全卫生措施,主要针对贮存饮用水、饮料和食品等卫生要求高的用水设备或容器的排水。空调设备冷凝水排水虽可排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气或发生倒灌,故蒸发式冷却器、空调设备冷凝水应间接排水。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文
4.4.12(原强) 下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式:...
4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;...
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。本条参阅美国、日本标准并结合我国国情的要求,对采取间接排水的设备或容器作了规定。间接排水系指卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯阻隔气体,而且还有一段空气间隙。在存水弯水封可能被破坏的情况下,卫生设备或容器与排水管道也不至于连通,污浊气体进入设备或容器。采取这类安全卫生措施,主要针对贮存饮用水、饮料和食品等卫生要求高的设备或容器的排水。空调机冷凝水排水虽排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例不少

《住宅项目规范》GB55038-2025条文
7.2.8  室内空调设备的冷凝水应有组织排放。应设冷凝水排放立管及其与主要房间的接口。冷凝水管不应出现倒坡。
【条文说明】本条规定了空调室内机冷凝水排放的基本要求。随着人们生活水平的提高,住宅空调设施已基本普及。空调室内机产生的冷凝水若无组织排放,会浸湿墙体和地面,滋生绿苔、蚊蝇;冷凝水无组织排放,还可能滴到行人头上、身上,滴水声深夜可能扰人休息等。住宅建筑设计阶段规划空调室外机位置时,应同步预留空调冷凝水排水立管。
    考虑到空调设施后期安装的情况较为普遍,冷凝水排放立管上需要设置便于空调设施冷凝水管接入的管接口。空调的冷凝水管不应出现倒坡,以防止冷凝水回流,影响冷凝水的正常排放。
    此外,需要特别说明的是,冷凝水排放系统需要独立设置。如将冷凝水排入雨水立管,有可能会导致雨水立管中的异味通过冷凝水管侵入室内,影响住宅建筑室内环境和空气质量;雨量大的时候,雨水管内有可能出现正压,雨水可能通过冷凝水管流入空调室内机造成设备损坏等问题。因此,空调冷凝水不应排入雨水立管,需要独立设置空调冷凝水排放立管
微信图片_20251112160237_5792_2(1).png


《住宅设计规范》GB50096-2011条文
8.6.2 室内空调设备的冷凝水应能有组织地排放
【条文说明】室内空调设备的冷凝水可以采用专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口(地漏)等方式,有组织地排放,以免无组织排放的凝水影响室外环境。