浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 2989|回复: 1

[相关规范] 住宅建筑室内消火栓系统的设置要求;

[复制链接]
发表于 2024-11-27 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7(强) 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:...
3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑...
6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑

《建筑防火通用规范GB55037-2022 实施指南》,8.1.7条,384页
3)第 6款规定的"其他单层、多层民用建筑”,大多为建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m的公共建筑,但也包括同等规模的住宅建筑

《2024浙江省建筑工程施工图设计审查疑难问题协调意见(给排水专业)》
1.1.1. 【问题】《建筑防火通用规范 GB55037-2022 实施指南》,384 页,8.1.7 条“第 6 款规定的其他单层、多层民用建筑,大多为建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m3 的公共建筑,但也包括同等规模的住宅建筑。” 建筑高度大于 15m,小于 21m 的住宅建筑是否必须设计室内消火栓系统?
【回复】《建筑防火通用规范》GB55037 或《建筑设计防火规范》GB50016 修订前,可按现行规范正文GB55037-2022-8.1.7 条第 3 款执行
【备注】GB55037-2022-8.1.7 条正文&实施指南

《2024年 江苏施工图设计审查问答(给排水、电气专业)》
3-52  建筑高度为18m 的住宅建筑,是否需设置室内消火栓系统?
答:根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条第3款,可不设室内消火栓系统。
 楼主| 发表于 2024-11-27 19:03:12 | 显示全部楼层

《省消防指南》浙消〔2020〕166号
5.3.1条,建筑高度大于 54m 的高层住宅建筑当分别设置两个消火栓箱确有困难时,可在同一个消火栓箱内设置两个栓口,但应分别由两根消火栓竖管接出。

《水消规》GB50974-2014
7.4.5条 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
【条文说明】消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为 1 股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量