《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021条文
2.0.10  设备与管道应方便安装、调试、检修和维护。
【条文说明】设计、施工安装时应考虑设备的测试维护方便,管道应有安装、检修和维护的操作空间。
《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021实施指南》【实施与检查控制】
   建筑给水排水与节水工程设计时应考虑与其他相关专业的协调,特别是与暖通空调、电气专业的协调,进行管道综合,为施工安装预留合理的空间,同时还应考虑工程投入使用后,有操作、检修和维护的空间,对于暗装的阀门、设备等,还要预留检修孔等。
   核查建筑给水排水设备是否有检修与维护的空间,空间是否符合相关标准的要求,管道的空间是否能够满足维护与检修的要求,暗装的阀门等是否留有检修孔。

《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022条文
2.0.16 公共管道阀门、用于总体调节和检修的设施部件,应设置在公共空间内。
【条文说明】本条规定的目的是便于检修
《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.5.3 《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2021 第2.0.16  条:“公共管道阀门、用于总体调节和检修的设施部件,应设置在公共空间内。”其中“公共管道阀门”如何理解?对于学生宿舍、职工宿舍等统一管理的宿舍,阳台是否可视为公共空间?
解答:公共管道阀门包括主管道、各立管的关断阀及调节阀,同一产权统一管理宿舍的分户阀门、分支立管阀门不受此限制。宿舍门之内的空间均不属于公共空间。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
12.3.19 架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定:...
   4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料;
    5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文
1.0.4  建筑给水排水设计,在满足使用要求的同时还应为施工 安装、操作管理、维修检测以及安全防护等提供便利条件。

3.6.13 给水管道暗设时,应符合下列规定:
    1 不得直接敷设在建筑物结构层内
    2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管可敷设在吊顶、楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;
    3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
    4 敷设在垫层或墙体管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
    5 敷设在垫层或墙体管槽内的管材,不得采用可拆卸的连接方式;柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。
【条文说明】给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。
    小管径的配水支管,可以直接埋设在楼板面的垫层内,或在非承重墙体上开凿的管槽内(当墙体材料强度低不能开槽时,可将管道贴墙面安装后抹厚墙体)。这种直埋安装的管道外径,受垫层厚度或管槽深度的限制,一般外径不宜大于25mm。
    直埋敷设的管道,除管内壁要求具有优良的防腐性能外,其外壁还要具有抗水泥腐蚀的能力,以确保管道使用的耐久性。
    采用卡套式或卡环式接口的交联聚乙烯管,铝塑复合管,为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水,应采用软态给水塑料管,分水器集中配水,管接口均应明露在外,以便检修。
    给水管嵌墙敷设时,墙体预留的管槽应经结构设计,未经结构专业的许可,不得在墙体横向开凿宽度超过300mm的管槽。参见《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 154-2011第4.4.7条。
    可拆卸的连接方式:如卡套式、卡环式。

4.4.4 生活排水管道敷设应符合下列规定:
    1 管道宜在地下或楼板填层中埋设,或在地面上、楼板下明设;
    2 当建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶、架空层内暗设,但应便于安装和检修;
    3 在气温较高、全年不结冻的地区,管道可沿建筑物外墙敷设;
    4 管道不应敷设在楼层结构层或结构柱内
【条文说明】生活排水管道敷设在楼层结构层或结构柱内如管道渗漏无法维修更换,同时生活污水腐蚀损坏结构,影响结构安全。


《沟槽式连接管道工程技术规程》TCECS151-2019条文
4.1.5  建筑给水管道采用暗敷时,应便于安装和检修,且不得影响建筑结构的安全

4.2.7 接头不得埋设在承重的墙体、梁、板、柱内;管道埋设在非承重结构体内时,与结构外壁的净距应符合国家现行相关标准的规定。



《空气源热泵热水系统技术规程》T/CECS985-2021
6.1.6条第2款 “当屋面或设备层布置热泵机组、水泵等设备时,检修通道应便于检修及通行,不应采用垂直爬梯和检修孔。”