浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1009|回复: 1

[相关规范] 《喷漆室安全技术要求》GB14444-2025(2026-0801施)

[复制链接]
发表于 2024-1-26 16:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接
1   范围
   本文件规定了涂装中使用可燃 、易燃液体涂料喷漆室的总体要求 、结构和材质 、通风系统 、电气设备 、防静电系统 、操作及维护等安全技术要求 ,并描述了证实方法 。
    本文件适用于使用可燃 、易燃液体涂料喷漆室的设计 、制造 、安装 、调试 、检验 、运行和维护 。

2   规范性引用文件

3   术语和定义
3.1  喷漆室:专门用于喷涂液体涂料的全封闭或半封闭的非建筑物的围护结构体 。

3.2  喷漆区:由于喷漆作业而存在易燃或可燃蒸气 、漆雾或积聚可燃残存物的区域 。


4   总体要求
4.7  喷漆室的消防设施应符合GB55037和GB50016的规定,并按GB50116的规定设置火灾自动报警装置。采用连续喷漆作业的大型喷漆室应设置自动灭火系统

4.8  喷漆室的灭火器应按GB50140的规定配置。

5  设备设施
5.2.2  连续喷漆作业的大型喷漆室干式漆雾捕集装置应配置火灾自动报警及自动灭火装置

5.2.4  以水为漆雾捕集介质的湿式喷漆室,漆雾捕集装置应设置气水分离器和集水池,并应设置漆渣排口,集水池应设置水位稳定装置。

5.3.2  干式喷漆室通风系统、漆雾捕集装置中可燃粉尘浓度应不大于其爆炸下限的50%

6  操作及维护


7  证实方法
7.1  第4章涉及的消防系统的要求,通过查验消防系统设计文件、相关产品说明书等资料,现场勘查灭火设施配置情况进行验证。

GB14444-2006 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定.pdf

395.02 KB, 下载次数: 414

《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》GB14444-2006

GB14444-2025《喷漆室安全技术要求》(2026-0801施).docx

369.26 KB, 下载次数: 0

 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》GB14444-2006(2006-0901施,过期

3.1  喷漆室: 一个完全封闭或半封闭的、具有良好机械通风和照明设备的、专门用于喷涂涂料的房间或围护结构
体。室内气流组织能防止漆雾、溶剂蒸气向外逸散,并使其集中安全引人排风系统。

3.4 流平区:喷漆作业后的一个开放或封闭区域,在该区域内使漆膜均匀并释放出溶剂蒸气

5.9 在连续喷漆作业中的大型喷漆室、流平室、供调漆室应设自动灭火系统。

8.2  控制风速
喷漆室除了应满足安全通风外,任何形式的湿式或干式喷漆室其控制风速均应按表 1规定采用。...
注:大型喷漆室一般为完全封闭的围护结构体,作业人员在室体内操作,同时设置机械送排风系统;中小型喷漆室一般为半封闭的围护结构体,作业人员面对敞开口在室体外操作,仅设排风系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-3-16 08:46 , Processed in 0.064758 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表