[相关规范] 《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答》 豫建设计[2023]280号

[复制链接]
发表于 2023-12-17 08:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接
第二章 给水排水专业
2.1 系统选择、设计深度和配合

2.1.1 寒冷地区非采暖的丙2类仓库,自动喷水灭火系统 设计选择预作用系统(设计注明是替代干式系统),室内消火栓 系统却选择湿式系统,管道也未采取可靠的防冻措施。
解答同一个保护对象的环境温度是一样的,需要根据项目的环境温度选择适合项目的消防系统,自动喷水灭火系统和消火 栓系统的选择均应与环境温度相适应。如果判定环境温度低于 4℃,所有的水消防系统都需要考虑防冻措施。
依据:《消防设施通用规范》 GB55036-2022  第2 .0 .3条; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第4.2.3条;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  第7.1.2条。

2.1.2  某项目生活给水系统除了地下室外全部采用二次加压给水系统(设计说明明确市政自来水水压不稳),室外消火栓系统采用市政自来水直接供水。
解答:同一个项目的市政自来水条件,生活给水系统描述市政水压不稳,为了供水的可靠性,要求地上部分全部采用二次加 压供水,而室外消火栓系统却选择直接接自市政自来水,系统选择前后矛盾。应根据项目所在地市政自来水的实际情况选择适合项目实际需求的系统,且应选择生活给水和室外消火栓系统的要求相一致的系统。
依据:《消防设施通用规范》 GB55036-2022 第2.0.3条; 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第6. 1. 1条。

2.1.3  某工业项目,所有单体均为多层厂房和多层配套建筑,室外消火栓系统选择为临时高压给水系统,室内消火栓系统也选择临时高压给水系统,室内外消火栓系统分设消防水泵和消防管网。
解答:多层建筑室外消火栓系统采用临时高压给水系统时与 室内消火栓系统对水压的要求是基本一致。此时室内、外消火栓系统宜合用消防水泵和消防管网,既简化管网布置,减少管道交叉,避免因管道翻弯绕行造成管道集气等影响管网稳定运行的因素,又能节约造价,操作更方便,所以推荐室内外消火栓系统合用。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第6.1.6条。

2.1.4     餐厅建筑面积大于1000m2 的餐馆或食堂,其烹饪 操作间的排油烟罩及烹饪部位未设置自动灭火装置。
解答:厨房火灾是常见的建筑火灾之一。厨房火灾主要发生 在灶台操作部位及其排烟道。厨房的炉灶或排烟道部位一旦着火,发展迅速且常规灭火设施扑救易发生复燃;烟道内的火扑救 又比较困难,该部位应设置自动灭火装置。设计应选用能自动探测与自动灭火动作,且灭火前能自动切断燃料供应、具有防复燃功能且灭火效能(一般应以保护面积为参考指标)较高的产品, 且应在排烟管道内设置喷头。有关装置的设计、安装可执行中国 工程建设标准化协会标准《厨房设备灭火装置技术规程》 CECS233 的规定。
依据:《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版) 第8.3.11条。

2.1.5 设计师抄写规范条文,未将规范对设计师的要求转 换成设计师对项目的具体要求。
举例说明
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014   第 8.2.8条规定:“架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa  时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时, 应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力 大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管”。设计师应该根据项目的实际情况对不同部位的管材按照规范要求明确管材的选择,而不是抄写规范条文,不做出具体选择。
解答:类似的问题很多,还包括管道是否需要做保温以及哪些部位的管道需要做保温;消防控制柜的防护等级的选择是 IP30还是IP55;   吊顶内是否需要设置喷头;保护对象喷头选择 直立型喷头还是吊顶型喷头等等,以上都是设计中常见的设计师抄写规范原文较多的例子。设计师应该根据项目实际需求,结合规范要求,对规范要求设计师明确的部分作出明确的要求。抄写规范条文等于要求不明确,无法根据设计图纸做工程预算,无法 达到精细控制工程造价的目的。
依据:《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条。

2.1.6 设计师直接照搬厂家提供的深化设计图纸,未对图中不满足国家法律法规和规范标准要求的内容核对修改。
解答:设计师要核对图中引用的规范和标准的适用范围,对不适用于我国或者项目所在地的规范和标准,不能直接作为设计依据
依据:《中华人民共和国建筑法》第五十六条。

2.1.7  气体灭火系统的泄压口设置高度未注明,只是照搬 规范的要求(安装高度不低于房间净高的2/3),实际上没有落 实,不满足设计深度要求。
解答:设计师需要根据规范的要求,明确泄压口的设置高度,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3是泄压口安装的最低要求,由于泄压口存在泄露量,因此泄压口设置高度越靠近顶板,灭火剂流失越少(且与喷头距离越远越好)。因此设计师需要在设计图中明确泄压口的 设置高度,否则无法判断是否满足规范的要求。
依据 : 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  第 3.2.7条。

2.1.8 包括局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微 波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间 等辅助用房占屋面面积大于1/4时,未布置消防设施。
解答:设计师需要计算核对屋顶的建筑面积,如果满足算作层的标准,则需要设置室内消防设施
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974—2014  第7.4.3条;《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018    年版) 附录A。

2.1.9 消防水池和消防水泵房采用一体化消防泵房,未提供设计图,无法判断是否满足规范要求。
解答:设计师应完善一体化消防水池和消防水泵房的设计图,并核对设计内容是否符合规范的要求。不提供图纸,无法核对补水管最低点与溢流水位的间距、消防储水量等关键设计参数 是否满足规范要求。
依据: 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014  第 4.2.4条、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第 4.6.12条、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  第4.3节、第5. 1节、第5.5节。

2.1.10  预作用自动喷水灭火系统,未注明自动控制方式, 无法判断作用面积取值是否正确。
解答:设计师认为设置充气设备的预作用灭火系统就是“由 火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置”,未设置充气设备的预作用灭火系统就是“仅由火灾自动报 警系统直接控制预作用装置”,其实不一定,设置了充气设备的预作用灭火系统也可以采用“仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置”。所以明确预作用灭火系统的控制方式是确定设计参数的前提条件。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  第2.1.6条和第5.0.11条。

2.1.11  当消火栓管道选用无缝钢管的时候未注明无缝钢管的外径和壁厚。不满足《建筑给水排水制图标准》 GB50106-2010第2.4.2条第2款的规定。
解答:设计师需要在图中注明设计选用的无缝钢管的外径和 壁厚,一般的无缝钢管外径可以按照《无缝钢管尺寸、外形、重 量及允许偏差》GB/T17395-2008    要求的系列1的外径选择, 壁厚一般可参照国标加厚焊接钢管的壁厚选择
依据:《建筑给水排水制图标准》GB50106—2010 第2.4.2条; 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T17395—2008。

2.1.12  采用天然水源作为消防车取水点时,未表达消防车 到达取水点的消防车道和消防车回车场或回车道。
解答:设计师应在设计时向相关专业提资,要求总图配合表 达通向取水点的消防车道和消防车的回车场地,具体的尺寸和做 法可由相关专业表达,出图前设计师要核对其它专业执行配合要 求的情况,避免漏设置。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974—2014 第4.4.7条。

2.1.13  消防系统未明确压力表的直径、量程等设计参数。
解答:设计图中应按照规范要求明确压力表的参数。类似的 问题还有旋流防止器、管道过滤器、单向阀或者多功能控制阀等 消防用阀门阀件的规格参数以及安全阀的泄压压力等。如果标准 图集上已经明确的可以直接选用标准图集。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974—2014 第5.1.17条。

2.1.14 平面图中未绘制建筑灭火器布置点,仅仅在设计说 明中做如下文字描述“每个消火栓箱处设置*具型号为** **
的****灭火器。如平面图中灭火器配置超出灭火器最大保护距离,由施工单位适当补充配置”,无法审查建筑灭火器的配置 是否满足规范要求。
解答:设计师应在设计图中明确表达清楚建筑灭火器配置设置点和数量。
依据:《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  第5.2.1条和第5.2.2条。

2.2    消防给水
2.2.1  用作两路消防供水的两路市政给水引入管,在一条市政路上引入,缺少其他补充说明。
解答:两路消防供水,就是当其中一路发生故障时,另一路仍能满足消防给水设计流量。如在一条市政路上引入,应注明为同一道路不同的市政给水干管(如路两侧各一条)。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.2.2条第3款。

2.2.2  消防水泵吸水管、出水管管径偏小,流速过大。
解答:管径偏小,流速过大,水流的阻力大,对阀门、管件 的冲击也大,不利于消防水泵的可靠工作。应根据各管段的设计流量,按规范推荐的流速范围,通过计算合理选取管径。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第5. 1. 13条第7款和第8款。

2.2.3  消防水泵吸水管的管径大于 DN300 时,其上设置的阀门未选用电动阀门。
解答:规格较大的手动阀门,其启闭需要较大的扭矩和较长 的时间,不便操作,所以推荐采用电动阀门。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第5. 1. 13条第5款。

2.2.4  商业建筑面积大于10000 m2 时,高位消防水箱的有效容积仍取18m³ 不满足规范的规定。
解答:总建筑面积是指单栋建筑中商业区域的建筑面积,不是整个小区所有商业建筑面积之和。如单栋建筑整体定性为商业 建筑,按单栋建筑的总面积。住宅底部商业满足商业网点时建筑 定性为住宅建筑按照住宅建筑确定消防水箱容积。高位消防水箱 的有效容积,应根据具体情况确定,不可一概取18m³。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB050974-2014 第5.2. 1条第6款。

2.2.5 项目属地是寒冷地区,消防水箱仍露天设置。
解答:“必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措 施”是对其他地区的消防水箱,“宜设置在室内”而未能设在室 内的补充措施。严寒、寒冷等冬季冰冻地区的高位消防水箱,应 设置在消防水箱间内且室内环境温度不应小于5℃。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974—2014 第5.2.4条第2款。

2.2.6  水泵接合器与室外消火栓的间距不在15~40米 之内。
解答:水泵接合器是消防车向室内消防给水管网加压送水的设施,其位置应便于连接消防车、不妨碍交通、与建筑物外墙有 一定的安全距离。水泵接合器与室外消火栓之间应有消防车停放 和水带展开的空间,距离不宜太近,太远不便于消防车吸水和向室内送水。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第5.4.7条。

2.2.7 消防水泵房内未设置起重设施,泵房的净高不满足起重设施的使用要求。
解答:与土建专业互提消防水泵房设计资料时,需要考虑消 防水泵的安装、检修条件。民用建筑消防水泵的重量多数为0.5t~ 3t。设计消防水泵房时,应查阅消防水泵的重量,然后提资给土 建专业,在梁下设置导轨、手动葫芦等。泵房净高按起重设备能 够吊起并移动水泵和电机确定。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第5.5.1条。

2.2.8 计算书中,消防水泵的设计扬程计算采用的计算公式和规范要求不一致。
解答:消防水泵的设计扬程是消防给水系统实现其功能应保证的关键性参数,  《消防设施通用规范》 GB55036-2022   第 3.0.1条对消防给水系统的水压有明确要求,《消防给水及消火 栓系统技术规范》GB50974-2014  第10.1.7条对消防水泵扬程计算公式有明确要求,水泵扬程计算应该按照规范规定的公式计算。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第10.1.7条。

2.2.9 未标注消防水箱重力流出水管止回阀的开启压力。
解答:根据规范的要求选择旋启式止回阀或者轴流式止回阀 等开启压力较低的止回阀。
依据:《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 第3.5.7 条第5款。

2.2.10 设计流量较大的消防泵组(大于30L/S),    选用规 格为DN65 的流量测试装置,流量测试装置的最大量程不满足测 试需求。
解答:流量测试装置规格太小,无法实现系统的调试、验收、维护,见《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第13.1.4条的第3第4款、第13.2.6条第8款、第14.0.4 条第5款。根据最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流 量值的175%,流量计量程=2.33倍水泵额定流量,查产品资料 选取相应规格。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.1.11条第2款。

2.2.11  有冻土地区的项目,选用“多用式水泵接合器”, 不适合所在地气候条件。
解答:多用式水泵接合器的控制阀门、止回阀、安全阀与接 口合为一体,均设置于地上,地上外露的管段为充水状态,不适用于寒冷地区。寒冷地区的项目,应选用控制阀门位于地下检查井的水泵接合器,并注明其具体型号。
依据:《消防水泵接合器安装》99S203 第 51页 ,SQD 型多 用式水泵接合器安装图,说明:1.本图适用于非冻土地区

2.2.12 消防给水管道选用热浸镀锌钢管,注明公称压力 1.2MPa   (或者其他压力)。
解答:消防给水管材及管件应符合国家现行标准,根据系统工作压力,选用热浸镀锌钢管、热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无 缝钢管即可,不必注明其公称压力。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第12.2.5条。

2.2.13 设计说明内容:消防水池水位信号传至“消防控制 室或值班室”。
解答:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第4.3.9第2款规定“应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位”,《消防设施通用规范》 GB55036-2022 第 3.0.8条第4款规定“消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置”。
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8条第 4款。

2.3    室内、外消火栓系统
2.3.1 市政引入管倒流防止器前未设置室外消火栓。
解答:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.10条规定:“室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且 火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓”。现在 《消防设施通用规范》GB55036—2022 没有提设置的条件,所以 无论水压条件如何,均在倒流防止器前增设1个室外消火栓。
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.4条第 2款。

2.3.2 地下车库的汽车坡道出入口附近未设置室外消火栓。
解答:汽车坡道是最便于消防队员进入地下车库的通道,在此附近设置室外消火栓,最便于消防队员扑救火灾取水。“附近” 的标准是不宜小于5m,  并不宜大于40m。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.4条。

2.3.3     减压稳压型消火栓的型号与栓前压力不适应, I  型的出口压力不满足0.35MPa。
解答:减压稳压型消火栓分为I 、Ⅱ 、Ⅲ  型,分别适用于不同的进水压力范围,出水压力范围也不同。需要根据不同的栓前压力,选择不同型号的减压稳压消火栓。如选用I  型减压稳压型 消火栓,出口压力不一定能满足《消防给水及消火栓系统技术规 范》GB50974-2014 第7.4.12第2款“高层建筑、厂房、库房 和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa”。
依据:《室内消火栓》GB3445—2018 第5.13.2条。

2.3.4  ( 机械)停车位中间的消火栓箱门不能120°开启, 影响正常使用。
解答:建议平面图表示消火栓箱门的开启弧线,如影响车位划线范围,可采用非标定制的消火栓箱,确保箱门的开启不应小于120°。如消火栓箱不易发现,还应按《消防安全标志设置要求》GB15630、《消防安全标志通用技术条件》XF480 等标准在附近设置明显标识,见《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 2.0.10条。
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.5条第 4款;《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第 7.4.7条、第12.3.10条第10款。

2.3.5 地下一层通向地下二层的汽车坡道,室内消火栓的 布置不满足2支消防水枪的2股充实水柱保护的要求。
解答:地下一层到地下二层的汽车坡道,也属于汽车库的室内空间,应按照规范的相关要求设置室内消火栓。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6条;  《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014第7.1.8条。

2.3.6  由室外生活给水管网供水的独立消防软管卷盘系统, 引入管未设置倒流防止器,或倒流防止器设于室外阀门井内。
解答独立消防软管卷盘给水系统,属于室内消防给水系统,从室外生活给水管网接出时,应按照通用规范的要求在起端设置倒流防止器。倒流防止器主要有双止回阀型、低阻力型、减压型,此处一般采用低阻力型或减压型,当产生倒流时,泄水阀 开启,实现防倒流的功能。如设置在地下阀门井内,阀门井内的污浊空气或雨水可能进入倒流防止器,进而形成污染。可把倒流防止器设在空气清洁的室内横管段上,泄水阀的最低处高于地面300mm
依据:《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第 3.2.9条第4款;《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.6 条; 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014  第 8.3.5条。

2.3.7  室内消火栓系统的两条引入管之间的主环管道上缺少分段阀门。
解答:室内消火栓系统虽然两条引入管上均设置有阀门,但 如果某一条引入管阀门之前的管段发生故障,需要关闭该故障管段上、下游各阀门。若室外管网上缺少两条引入管之间的分段阀门,则另外一条引入管也在同一段环网上接出,也需要关闭。此时,室内消火栓系统的两条引入管均不能供水。所以,同一楼栋 两条引入管之间的室外环网上必须设置分段阀门
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.5条第 2款; 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974—2014 第8.1.3条。

2.4  自动喷水灭火系统
2.4.1  自动喷水灭火系统的末端试水装置或试水阀及其排 水管的设置位置,影响房间的装修效果,遮挡窗户或者玻璃 幕墙。
解答:试水阀距地面的高度1.5m 和普通窗户(玻璃幕墙) 标高相重合,影响视觉美观。设计可将试水装置用DN25 管道引 至相对隐蔽空间,试水阀可以采用次不利点或相应方法将之设置 在相对隐蔽空间。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084—2017 第6.5.3条。

2.4.2 同一空间同时选用快速响应喷头和标准响应喷头, 不满足规范要求。
解答:同一隔间内采用热敏性能一致的喷头,是为了防止混 装不同响应时间指数的喷头对系统的启动造成不良影响,因此同 一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.8条。

2.4.3 该选用快速响应喷头的场所选用标准响应喷头。
解答:大量装饰材料、家电等现代化日用品和办公用品的使用,使火灾出现蔓延速度快、有害气体生成量大和财产损失大以及特殊弱势群体疏散速度缓慢等特点,对部分自动喷水灭火系统 的工作效能提出了更高的要求,快速响喷头的热敏性能明显高于 标准响应喷头,可在火场中提前动作,在初起小火阶段开始喷 水,使灭火的难度降低,可以做到灭火迅速、灭火用水量少,可 最大限度地减少人员伤亡和火灾烧损与水渍污染造成的经济损 失。设计中常出现上述场所喷头未按照规范要求采用快速响应喷 头现象。另外还应该注意,选用快速响应喷头的场所应为湿式 系统。
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022 第4.0.5条第 5款和第6款;《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.7条和第12.0.2条。

2.4.4 公共厨房操作间选用68℃温级的喷头。
解答:喷头动作温度应高于环境温度30℃,公共厨房操作间的环境温度较高,特别是灶台附近,为防止喷头误喷,设计宜选用93℃温级的喷头
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.2条。

2.4.5  自动喷水灭火系统最不利点喷头的工作压力按 0.05MPa 取最小值,或按照天正软件的默认值0.07MPa 取值, 未复核喷水强度。
解答:系统最不利点处洒水喷头的工作压力按0.05MPa 取值可能不满足最不利点处喷水强度的要求。最不利点喷头的工作压力应该根据喷头的布置间距和喷水强度及喷头的流量系数等计 算确定,确定了最不利点喷头的工作压力后,再根据规范要求计 算系统用水量,还需要核对是否满足《自动喷水灭火系统设计规 范》GB50084-2017 第9.1.5条,如不满足喷水强度应调整入口 压力、管径、喷头或间距。
依据:《消防设施通用规范》GB55036—2022 第4.0.5.3条; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017 第9.1.5条和第 9.1.1条。

2.4.6  自动喷水灭火系统当采用气压供水设备替代高位水 箱时,气压罐的有效容积不满足规范要求。
解答:当选用气压供水设备代替高位消防水箱时;气压给水 设备的有效(调节)容积按最不利处4只喷头在最低工作压力下 的5min 用水量计算,对于K=80  的标准喷头;V 有效=1.3* 4*80*(10*0.05)1/2*5=1470.7L≈1.5m3 , 这时候气压罐 的最小容积一般不低于1.5*3=4.5m3 , 远大于标准图集中仅用作稳压功能的气压罐容积。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第10.3.3条。

2.4.7  自动喷水灭火系统配水支管上喷头的数量超过8个 (严重危险等级为6个)。
解答:控制配水支管管道上设置的喷头数以及限制各种直径 管道控制的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,避免水头损失过大。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第 8.0.8条。

2.4.8  自动喷水灭火系统泄水、试水废水直接排至雨水 (污水)检查井,未采用间接排水(排至散水或雨水口)或者设水封。
解答:泄水、试水废水直接排至雨水(污水)检查井,容易将室外污水、雨水管道中的污浊气体引入室内,危害人体健康。 设计中自动喷水灭火系统泄水、试水废水如有条件应优先排入消防水池,其次选择排至散水或雨水口;如过需要排入雨水(污水)检查井时,废水管道应间接排至一层,一层设水封后排入雨水(污水)检查井
依据:《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第 4.3.2条。

2.4.9  自动喷水灭火系统水泵接合器数量不足。
解答:不同规范对同一个问题有不同的要求时,应满足各规范的要求,结合各规范的发布时间和专业针对性。自动喷水灭火系统的消防水泵接合器不应执行“当计算数量超过3个时,可根 据供水可靠性适当减少”的规定。
依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.4.3条;《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 10.4.1条。

2.4.10  自动喷水灭火系统为预作用系统,风管下增设的下 垂型喷头或机械车库下层喷头未采用干式下垂型喷头。
解答:为便于系统在灭火或维修后恢复准工作状态之前,排尽管道中的积水,同时便于系统启动时排气,要求干式、预作用 系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头;设计中往往会忽视风管、机械车库下层增设的下垂型喷头,鉴于干式下垂型喷头相 对较长,应选择既能满足洒水喷头溅水盘与顶板的距离75mm~ 150mm  的要求,又能满足喷头下方使用净高要求的喷头。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  第 6.1.4条。

2.4.11 计算书中未计算干式自动喷水灭火系统(或者预作用自动喷水灭火系统)的充水时间,无法判断设计是否满足规范 要求。
解答:规范对干式、预作用及雨淋系统报警阀出口后配水管 道充水时间的要求,是为了达到系统启动后立即喷水、提升灭火 效率的目的。设计中由于报警阀的集中设置,造成部分干式、预 作用及雨淋系统报警阀至配水管距离较长加上电动阀门响应时间 和加速排气阀排气量的影响,不能满足规范要求,因此设计中应 尽量缩短干式、预作用及雨淋系统报警阀至配水管距离。计算书 中应包括充水时间的计算内容。
依据:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  第 8.0.11条。

2.5    其它灭火系统和消防排水
2.5.1  采用温度控制元件启动的气体灭火系统(干粉灭火系统),用于全淹没系统,无法保证火灾发生时,在规范允许的 时间内全部打开喷放灭火剂。
解答:同一防护区或保护对象采用多套气体灭火装置(干粉 灭火装置)保护时,整体可靠性受每套装置的可靠性和同时启动 性能的影响,系统只有确保这些装置能同步启动或相互间的启动时间差很短,才能够在整个防护区空间或保护对象表面形成所需 设计灭火浓度;采用温度控制元件启动的气体灭火装置(干粉灭火装置)属于各自独立的预制式系统,开启时间无法统一,不满足规范要求。因此多套气体灭火装置(干粉灭火装置)应采用电 气控制系统,不应单独采用温度控制元件启动
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022 第8.0.6条和 第9.0.4条。

2.5.2  采用悬挂式七氟丙烷预制系统(超细干粉灭火系统),靠感温元件开启,无法满足手动控制的要求。
解答:预制式七氟丙烷系统(超细干粉灭火系统)设置手动方式,是提高系统启动可靠性的保障;仅采用温度控制元件启动 的悬挂式预制式七氟丙烷系统(超细干粉灭火系统)不符合上述规范要求,应增加手动控制系统(一般选用电气辅助、手动操作的方式)
依据:《消防设施通用规范》GB55036-2022  第8.0.6条和 第9.0.8条。

2.5.3 气体灭火系统未明确灭火装置的设计用量、剩余量、 实际充装量,实际灭火浓度超设计灭火浓度的1.1倍。
解答:设计中应明确气体灭火系统的设计用量及充装量。考虑储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量是为了保证实际灭火浓度不小于设计灭火浓度,保证有效灭火;同时为了 保证应用时的人身安全和设备安全,限制随意增加实际充装量。
依据:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 第3. 1.6 条和第3.3.6条。

2.5.4 超细干粉自动灭火装置未标注设施间距和距墙距离
解答:合理均匀的布置是满足设计灭火浓度的保证,设计图 纸应在符合高度要求下标注设施间距和距墙距离。
依据:《河南省脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计规范》 DB41/340-2004  第5. 1条。

2.5.5 预制式气体灭火系统,控制方式采用自动、手动和 机械应急三种,并附系统动作程序方框图。
解答:图审中发现较多预制式气体灭火系统采用有管网气体灭火系统程序方框图,控制方式与该设计不符;且方框图多年未修订,在复制图纸时有丢失部分内容的现象,因此设计中应核对复制图纸的正确性。
依据:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005  第5.0.2 条;《消防设施通用规范》GB55036-2022 第8.0.10条。

2.5.6  自动跟踪定位射流灭火系统的高位水箱设置高度或 稳压设施供水压力,小于最不利点灭火装置的工作压力。
解答:自动跟踪定位射流的保护半径较大,当灭火装置的设 计工作压力不同于其额定工作压力时,灭火装置的保护半径与其 额定值相比会有相应变化,保护半径变化与压力变化的平方根成 正比;高位水箱的供水压力达不到本系统最不利点灭火装置的设 计工作压力,灭火装置控制的部分区域将无法有效覆盖,这时就应按照自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021  第 4.5.17条的要求设气压稳压装置,注意此处工作压力非《消防 给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5 .3 .3条第3款 中准工作状态时的静水压力大于0.15MPa 的压力。
依据:《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第4.5.16条和第4.5.17条。

2.5.7  建筑面积在200 m2 及以上的公共娱乐场所,建筑灭火器未按严重危险级配置,所配置的手提式灭火器的灭火级别不满足灭火器的最低配置基准要求。
解答:建筑面积在200 m2 及以上的公共娱乐场所,建筑灭火 器应按严重危险级配置,其单具手提式灭火器的最小配置灭火级 别为3A;  建筑面积在200 m²以下的公共娱乐场所,建筑灭火器 应按中危险级配置,其单具手提式灭火器的最小配置灭火级别为 2A。
依据:《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  第3.2.2条级附录D。

2.5.8 在有明确行走路线的场所,灭火器的最大保护距离未考虑墙、房间疏散门位置对灭火器最大保护距离的影响,灭火器实际保护距离大于灭火器最大保护距离。
解答:在发生火灾后,及时、有效地用灭火器扑灭初起火 灾,取决于多种因素,而灭火器保护距离的远近,显然是其中的 一个重要因素。它实际上关系到人们是否能及时取用灭火器,是 否能够迅速扑灭初起小火,或者是否会使火势失控成灾等一系列 问题。
对有明确行走路线的场所(如设有疏散走道、大空间场所内 局部分隔为小房间的建筑),当灭火器设置在疏散走道或大空间场所时,应将灭火器设置点到房间疏散门的行走距离计入灭火器 的最大保护距离中
依据:《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 第5.2.1条和第5.2.2条。

2.5.9 集中布置的电动汽车充电设施区域,灭火器配置灭火级别低于3A。
解答:集中布置的电动汽车充电设施区域,应按“严重危险 级”配置灭火器,灭火器的最小配置灭火级别为3A,  并宜选用 磷酸铵盐干粉灭火器。
依据:《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018第6.1.7条。

2.5.10  消防给水系统减压阀处设置有减压阀试验排水设 施,未设置减压阀性能测试排水设施。
解答:消防系统减压阀处涉及两类排水:①减压阀试验排水,②减压阀性能测试排水。设计中一般都设计有减压阀试验排 水设施,但未考虑减压阀性能测试排水。
工程中消防给水系统减压阀性能测试主要为流量测试,其流 量测试的主要测试仪表为流量计,故消防给水系统减压阀处应预 留流量计安装接口和测试排水设施。其测试排水可与其试验排水 合用排水设施。《减压阀性能试验方法》GB/T12245-2006  中 的 图示有明确的要求。
依据:《消防给水及消火栓技术规范》 GB50974-2014  第9.3.1条。

2.5.11  自动跟踪定位射流灭火系统的模拟末端试水装置处 的排水立管管径均设计为75mm,  排水能力不满足测试排水量的 要求。
解答:自动跟踪定位射流灭火系统的试水接头流量远大于自 动喷水灭火系统最小流量系数洒水喷头流量,其试水排水立管管 径仍按75mm,  不满足实际排水需要。而应根据设计中所选用的 自动消防炮、喷射型自动射流灭火装置和喷洒型自动射流灭火装 置的额定流量设置该系统模拟末端试水装置的试水接头,并计算排水立管管径
依据:《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第2.1.1条、第4.3.12条和第4.3.13条。
发表于 2024-12-2 11:02:45 | 显示全部楼层
主编单位:河南省住房和城乡建设厅
参编单位:河南省建设工程消防协会
河南利业施工图审查有限公司
郑州蓝图勘察设计技术咨询服务中心
河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限 公司
河南省建筑设计研究院有限公司
郑州市建筑设计研究院有限公司
河南省纺织建筑设计院有限公司
大建元和工程设计有限公司
河南海诚建筑技术咨询有限公司
编制组组长:董海立
编制组副组长:常庆生 傅月笙 何超峰 马鑫峰 孙培永 田  野
编制组成员:梁  欣  李秋海  秦加彬 李跃龙  陈立群
参编人员:赵志愿  徐公印  熊  磊  许  宁  李  楠 张  智  杨  磊  李清峰  刘中勇  刘怡 郭志伟 王华强 王传礼 王其庆 徐志 黄宇慧 程  雪 袁 其 才  万宁  刘忠  安德顺        李红建  谢瑞珂  李跃虎  赵国惠  张振兴  
审查专家王宗存   杨丙杰  王同喜  智会强  李春强  李光  龙文新  卫海凤  段俊峰  谷付清  杨东辉  段玉荣        宋立新               