《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.4.2 学校多层综合楼,一层、二层为食堂,三层为风雨操场(可作为礼堂、集会等功能使用),每层面积 1400 ㎡,总建筑面积 4200m2,此建筑是否需要设置自动喷水灭火系统全保护,还是仅一层、二层食堂设置就可以?
:由于食堂总面积小于 3000m2,未达到设置自动喷水灭火系统要求(食堂参照商业建筑),如风雨操场设置集中空调,各层均应设置自动喷水灭火系统;如风雨操场不设置集中空调,各层可不设自动喷水灭火系统