《电子信息系统机房设计规范》GB50174

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008有如下规定:
电子信息系统机房应划分为A、B、C三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。

3.1.2符合下列情况之一的电子信息系统机房应为A级
1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;
2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

3.1.3符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级:
1电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;
2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

3.1.4不属于A级或B级的电子信息系统机房应为c级。
3.1.5在异地建立的备份机房,设计时应与主用机房等级相同。
3.1.6同一个机房内的不同部分可根据实际情况,按不同的标准进行设计。