一、设计说明
(一)设计依据
1. 已批准的初步设计文件(文号略);
2. 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书;
3. 建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;
4  国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程主要有:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
《城镇给水排水技术规范》 GB50788-2012
《室外给水设计规范》GB50013-2006     
《室外排水设计规范》GB50014-2006 (14版)
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
(二)工程概况
1. 本工程位于浙江省**区**中路北侧现有居住区内的空地上,地势平坦。
2. 本工程为一栋集地下超市、商场、办公和住宅为一体的高层综合楼。建筑面积为22000平方,其中地面以下建筑面积为3600平方,建筑高度(机房层屋面)为73.50 m。
3. 综合楼地下二层为设备机房和库房,地下一层为超市,地上一层和地上二层为商场,地上三层和地上四层为办公用房,地上五层至地上十八层为住宅。
4. 汽车停车库为一栋单层独立建筑。
(三)设计范围
1. 本设计范围包括用地红线以内的室外给水排水、消防等管道系统、小型给水排水构筑物。
2. 室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政相关部门负责设计和施工。
3. 综合楼和汽车停车库内的给水排水工程,消防工程和卫生工程由我院设计。
4. 气体灭火系统和机械停车架的自动喷水灭火设计、由专业公司设计、施工和调试。
5. 本工程给排水设计内容包括生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统、冷却循环水系统、消火栓给水系统及灭火器的配置、自动喷水灭水系统。
(四)生活给水系统
1. 市政供水压力按0.25MPa设计(需市政主管部门确认后方可施工)。
2. 本工程公建部分最高日用水量为35m3/d,最大小时用水量6.9m3/h; 住宅最高日用水量205m3/d,最大小时用水量18.9m3/h。
3. 给水系统分区:给水系统在竖向分三个区。
(1)四层及四层以下公建部分为低区,由室外市政给水管网直接供水。
(2)五至十一层住宅为中区,由变频调速泵组供水管经减压阀减压后供水。
(3)十二至十八层住宅为高区,由变频调速泵组直接供水。
4. 地下二层设一座容积为43m3不锈钢材质的住宅生活水箱和一座容积为540m3钢筋混凝土材质的消防水池(分两格),屋顶水箱间设容积为18m3镀锌钢板材质的消防水箱一座。
5. 住宅(中、高区)高频调速泵组设有三台泵,一台不锈钢材质的隔膜气压罐;三台泵两用一备,互为备用,水泵均为软启动,水泵的运行由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行,管网最高恒定压力为0.8MPa。
6. 住宅每15~16户设一个DN40单元水表,每户厨房设电子远传水表,集中在管理中心读表,电子远传水表的电线布置图见电施图,公建部分公共卫生间采用普通水表。
(五)生活热水系统:
1. 本工程最高日热水(60℃)用水量为103m3/d,最大小时用水量13m3/h,设计小时耗热量为714kW。
2. 热源由本工程小区锅炉房招供90℃高温热水作热媒。
3. 生活热水系统的竖向分区与生活给水系统相同。
4. 本工程中区及高区各设一台材质为不锈钢的高效导流浮动盘管半容积式换热器;热水供水温度为60℃,由安装在换热器热媒管道上的温度控制阀门自动控制调节。
5. 热水系统采用全日制机械循环,共设两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制;启泵温度为50℃,停泵温度为55℃。
6. 换热器的冷水进水管上装设电子水处理仪。
(六)生活排水系统
1. 本工程最高日排水量为87 m3/d。
2. 本工程室内污、废水采用合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。
3. 污水经化粪池处理后,由小区污水管排入市政污水管。
4. 公共卫生间设环形通气管;住宅卫生间设专用通气立管,每二层设结合通气管与污水立管相连;住宅厨房不设专用通气立管,仅设伸顶通气管。
5. 排水潜污泵:采用自动藕合装置固定式安装,车道及停车位旁集水坑盖板按可过汽车施工。安装在集水坑内的金属管及构件表面先刷防锈漆两遍,再刷沥青漆两遍;坑外金属管及构件先刷防锈漆两遍,再刷面漆两遍。
6. 通气管:环形通气管在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45度连接。
(七)雨水系统
1. 雨水斗:侧向雨水斗采用钢制,其余采用87型雨水斗。
2. 十八层屋面和一层、四层屋面雨水均采用内排水系统,屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外散水。
3. 室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集后,排至市政雨水管。
4. 屋面女儿墙上设置溢流口,溢流口与雨水系统的总排水能力不小于50年重现期的雨水量,具体位置结合外立面效果确定。
(八)冷却循环水系统
1. 设计技术参数(该参数由空调专业提供)
(1)冷冻机2台,每台冷却水水量为250m3/h,每小时补水量7.5m3/h;
(2)冷却水温度:进冷却塔水温为37℃,出冷却塔水温不超过32℃;
(3)冷冻机每日运行时间为10h。
2. 气象参数(北京地区):湿球温度26.4℃,干球温度31.1℃。
3. 冷却塔:选用两台静音型冷却塔,与空调专业2台冷冻机配套使用,设于四层裙房屋面。冷却塔性能:冷却水量为250m3/h,耗电量为11kW/台,噪声小于62dB(A),冷却塔进水管最低水压为0.1MPa。
4. 2台冷却塔集水盘设有连通管,以保证2座冷却塔集水盘内的水位平衡。
5. 每台冷却塔均设补水管和泄水管。冷却水循环管道亦设有泄水阀门,以备冷却塔在停用季节将塔内及管内存水泄空。泄水排至屋面经雨水斗排至小区雨水井。
6. 冷却塔运行控制详见空调专业图纸。
7. 水处理:冷却水循环水泵设于冷冻机房,并在机房内设冷却水旁通型水处理器。
(九)消火栓给水系统
1. 消防用水量:室外消防用水量30L/s,室内消火栓设计流量40L/s,火灾延时3h。
2. 本工程虽为一路供水,不能满足室外消防用水量要求,但经与消防部门协商,同意利用本工程东侧小区消火栓、北侧三环路市政消火栓和红线内室外消火栓共同为本工程服务,红线内设室外地下消火栓三个,以满足室外消防用水。室外消火栓间距不大于120m,保护半径不大于150m,距道边不大于2m。
3. 地下二层设540m3(其中室内消火栓水量432m3,自喷水量108m3)水池一座(分两格),加压水泵二台;屋顶水箱间设18m3消防水箱一座,供建筑物内消防水源及加压和稳压之用;室内消火栓给水管网、竖向分为高区和低区。
4. 低区:地下二层至八层,水平干管与竖向立管构成环状,上干管设在八层,下干管设在地下一层。为保证低区消火栓给水系统静水压力不超过1.0MPa,地下二层的消火栓给水加压泵出水管经九层的减压阀减压后再与低区管道系统相连。
5. 高区:九至十八层,水平干管与竖向立管也构成环状,上干管设在十八层,下干管设在九层,消防水箱出水管与十八层水平干管相连,消火栓给水加压泵的两条出水立管与高区管道系统相连。
6. 室外设3 套地上式消火栓水泵结合器的供水管分别与室内消火栓给水管网相连。
7. 为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa,地下二层至地上二层与地上九至十五层消火栓采用减压稳压消火栓,栓口压力为0.35MPa 。
8.系统控制:
(1)消火栓加压泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动消防水泵。
(2)消防水泵、稳压泵设置就地强制启泵按钮,并有保护装置。
(3)消防控制室或值班室内的消防控制柜设置专用线路连接的手动直接启泵按钮,能显示消防水泵和稳压泵的运行状态,能显示消防水池、高位消防水箱的高水位、低水位报警信号以及正常水位。
(4)消火栓加压泵的备用泵应在工作泵发生故障时自动投入工作,而且两台消火栓加压泵能自动切换交替运行工作。
9. 消火栓型号:单栓采用带灭火器箱组合式消防柜(丙型)700*240*1800(H),柜底离地100mm,配SN65消火栓,19mm水枪,25m衬胶龙带、消防软管卷盘,消防报警按钮,详04S202-21页。消火栓栓口距地面或楼板面1.10m 。
(十)自动喷水灭火系统
1. 本工程商场和办公用房设自动喷水灭火系统,以商场为准按中危险级II级设计,该泵房又向另一处地上车库供水,该停车库按中危险级II级设计,故应按中危险级II级设计,灭火用水量30L/s,火灾延时1h。
2. 地下二层设两台自喷加压泵,一用一备,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。
3. 自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由屋顶消防水箱维持;火灾时喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动自喷加压泵,并向消防中心报警。
4. 喷头型号:喷头公称动作温度取68℃,RTI≤50(m·s)0.5(快速响应型),办公区采用隐蔽型喷头ZSTD-15,其余有吊顶处采用下垂型标准喷头ZSTX-15,向下安装,其余无吊顶处采用直立型标准喷头ZSTZ-15,向上安装。
5. 喷头布置:梁、风管、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方增设喷头,增设喷头的上方有缝隙时设集热板。
6. 室外设2 套地上式自喷水泵结合器,与自喷加压泵出水管相连。
(十一)气体灭火系统
1. 本工程地下高低压变配电用房设气体灭火系统。
2. 本工程采用七氟丙烷气体灭火系统,按一个防护单元设计。
3. 技术参数:灭火浓度采用9%,喷放时间不大于10S,系统为全淹没管网系统。
4. 气体灭火系统由专业公司进行深化设计,并报消防主管部门批准后进行施工。该专业公司还应对系统进行调试和售后服务。
(十二)移动式灭火器
1. 库房、各层走道或楼梯间按A类级别配置4kg装的贮压式手提式磷酸铵盐干粉灭火器,并设置在专用的灭火器箱内。
2. 机械停车库按严重危险级B类配置5kg装贮压式磷酸铵盐干粉灭火器,并放在灭火器箱内。
3. 每个灭火器箱内装设2具灭火器,其配置位置详见各层平面图。4. 灭火器:地下层每只组合式消火栓箱内配手提式MF/ABC4干粉灭火器4具,其余组合式消火栓箱内配手提式MF/ABC4干粉灭火器2具,地下室配电间门口增设MF/ABC4灭火器一对。
(十三)节能专篇
1. 给水:由市政给水管直接供水,市政压力不足时启动无负压供水设备,充分利用市政压力。
2. 消防:室内消火栓及自喷系统采用临时高压给水系统,即达到了有效灭火,又大大降低了平时运行成本。
3. 冷却循环水系统:空调冷冻机冷却水采用冷却水循环利用,循环利用率为98.5%。
4. 选用节水型卫生器具:A、坐便器冲洗水箱不大于6升,分大小水量按钮;B、蹲便器采用自闭式冲洗阀;C、洗手盆采用液压式龙头;D、小便器采用液压式冲洗。淘汰非节水型生活用水器具。
5. 绿化用水:采用微喷滴灌方式浇洒,并设置单独用水计量装置。
6. 水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。
7. 管材管件:选用性能好、使用寿命长的新型管材和连接方式可靠的配件,杜绝渗、漏、滴、跑等现象。

二、 施工说明
(一)管材
1. 生活给水管和生活热水管:
(1)如采用国产铜管应符合《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033-2000的B级标准要求;暗埋在墙槽内的铜管采用外覆保护壳的钢管。
(2)DN≤25mm的管道采用无铅锡铜合金焊接连接;DN>25mm的管道采用无铅低银(2%银)磷铜焊接连接。
     生活给水管采用不锈钢管,焊接连接;
(3)与设备、阀门、水表、水嘴等连接时,应采用专用管件或法兰连接。
(4)管材和管件应使用同一生产厂的管道和配套管件,并应具有质量主管部门的认证证明。
(5)冷却循环水采用无缝钢管,焊接,二次镀锌。
2. 排水管道:
(1)污水管和通气管采用聚丙烯超级静音管,橡胶圈密封,承插连接。
(2)潜水排污泵的压力排水管采用涂塑钢管,丝口连接。
(3)室内雨水立管和悬吊管采用热浸镀锌钢管,丝口连接。室外明装雨水立管采用抗紫外线UPVC排水管,粘接。
(4)溢、泄水管采用热浸镀锌钢管,丝口连接。
3. 消防给水管:
(1)消火栓给水管道采用内外壁热镀锌钢管,小于DN100采用丝接,大于等于DN100采用沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。管道耐压不小于1.2MPa。
(2)自动喷水管采用内外壁热浸镀锌钢管,卡箍连接。管道耐压不小于1.2MPa。
(二)阀门及附件
1. 阀门:
(1)生活给水管:DN50及其以下采用铜截止阀,DN50以上采用全铜质闸阀,管道耐压不小于1.0MPa。
(2)消防给水管道:泵房内采用球墨铸铁闸阀,管道耐压不小于1.2MPa;其余部位采用带锁定装置的双向型蝶阀,DN100以下采用对夹式蝶阀,DN100及其以上采用蜗杆式蝶阀。自动喷水灭火系统报警阀和水流指示器之前的阀门采用电信号阀,耐压不于1.2MPa,且所有阀门应有明显的启闭标志。
(3)压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,耐压不小于1.0MPa 。
2. 止回阀:
(1)生活给水泵出水管上安装有阻尼装置的缓闭止回阀。
(2)消防水泵出水管上安装先导式缓闭防水锤止回阀。
(3)消防水箱出水管上安装阻力不大于0.02MPa 旋启式止回阀。
(4)潜水排水泵出水主管采用升降式排水止回阀。
(5)止回阀耐压等级应与同位置的管道、阀门耐压等级一致。
3. 减压阀:
(1)生活给水系统及消火栓给水系统上均采用能减静压的可调先导式减压阀。
(2)安装减压阀前全部管道必须冲洗干净。减压阀前的过滤器需定期清洗和去除杂物。
(3)消防系统的减压阀至少每3个月打开泄水阀运行一次,以防水中杂质沉积堵塞或损坏阀座。
4. 附件
(1)采用铜质地漏,箅子均为镀铬制品;厨房地沟采用网框地漏。所有排水管存水弯水封高度不小于50mm。
(2)地面清扫口采用铜制品,清扫口表面与地面平。
(3)侧向型雨水斗采用钢制,其余采用87型雨水斗。
(4)贮水池、水箱的人孔采用加锁孔盖。
(5)潜水排污泵坑人孔采用密闭防臭型铸铁人孔盖。
(6)管道所用的管件均应与管道材质相兼容和匹配。
(7)立管及横管上的管道伸缩装置,应由管道供货商提出安装间距和伸缩装置形式。
(8)末端试水阀安装在离楼板1.8m的高度,参照国标图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206-76页施工。
(三)卫生洁具及设备
1. 本工程所用卫生洁具均采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定。
2. 住宅卫生洁具采用下出水且一次冲水不大于6L的低水箱坐式大便器、台(立)式洗脸盆、不带裙边搪瓷铸铁浴盆。
3. 公共卫生间蹲式大便器和壁挂式带水封小便器采用感应式冲洗阀,台式洗手盆及墙挂式洗手盆采用感应式水嘴 。
4. 卫生洁具给水及排水五金配件应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002的规定。
5. 水泵、设备等基础做法和螺栓孔位置,应以到货的实际尺寸和供货商的细化设计为准进行施工,水泵基础混凝土强度不小于C20 。
6. 水箱:选用成品生活水箱,含泄水管、溢流管、透气管及防虫罩等,防虫罩采用孔眼不大于16目的不锈钢或铜制丝编制。水箱自带内部冲洗及消毒设施。
7. 吊装孔:大型设备,如热交换器等应预留吊装孔。
(四) 管道敷设
1. 管道避让原则:小管道避让大管道;压力管避让重力管。楼层上空排水横管在符合设计要求的条件下应尽量抬高敷设,以增加下方空间高度。
2. 给水立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高于装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面应光滑。
3. 排水管穿楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈 。
4. 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注的管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙、水池壁、屋面时应预埋刚性防水套管。
5. 管道坡度:
(1)排水管道应按图中注明的坡度或标高施工,如未注明时,均按下列坡度安装:
    污、废水管:De50-0.035,De75-0.026,De110-0.02,De160-0.01
    雨水管:De110-0.02,De160-0.01
(2)给水管、消防给水管均按0.002的坡度向立管或泄水装置。
(3)热水管及热水回水管以0.003的向上坡度坡向立管,且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。
(4)通气管以0.01的上升坡度向通气立管。
(5)室内雨水横管的敷设坡度一般为0.005 。
6. 管道支架、吊架:
(1)管道支架及管卡应固定在楼板上或承重结构上。
(2)水泵房内采用减振吊架及支架。
(3)钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定施工。不锈钢管与钢质支架、吊架之间应设绝缘层。
(4)建筑层高不超过4.0m时,立管每层装固定管卡,安装高度距地面1.5m,如建筑层高超过4.0m,宜每2.0m垂直距离设置一个固定管卡。
(5)管道固定支架的位置应按管道供货商的要求进行施工。
(6)立管底部的弯转处应设支墩或采用牢固的固定装置。
(7)铜管应采用不产生电位腐蚀的专用管卡和支吊架,或在管道与之间设塑胶垫。
(8)排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m,层高小于或等于4m,立管中部可安一个固定件。
(9)自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距未端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头音的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。
7. 管道检查口
(1)排水立管每一楼层均设立管检查口,如立管有偏置移位时,该立管移位乙字管(亦称弯曲管)的上部亦应设立管检查口。
(2)立管检查口中心距该楼层地面(板面)高度为1.0m 。
(3)雨水立管应在距离最低层楼层地面(板面)1.0m高度处设置主管检查口。
8. 消火栓栓口距地面或楼板面1.10m 。
9. 管道连接:
(1)热水立管与横管的连接应设弯头侧接管,不得上下垂直顶接。
(2)污水横管与横管的连接,不得采用正三通或正四通连接,而应采用顺水管件连接。
(3)污水立管偏置时,应采用乙字管或2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。
(4)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。
(5)自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。
10. 阀门安装时应将手柄留在易于操作处,暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均应设检修门,检修门做法详见建筑专业施工图。
11. 水箱和水池的通气管、溢水管、泄水管和屋顶水箱间地漏排至屋面的排水管等所有管口均应装设孔眼不大于16目的不锈钢或铜制丝编制的防虫网罩。
12. 排水通气管高于屋面的管口均设置专用通气帽,并应固定牢固。
13. 冷热水管:上下平行敷设时,冷水管应在热水管下方;垂直平行敷设时,冷水管应在热水管的右侧。
(五)管道和设备的保温
1. 屋顶水箱间和自行车库内的管道均需做保温,所有给水横管及管井内的给水立管、吊顶和管井内的排水管均做防结露保温。
2. 保温材料采用橡塑管壳:热水管保温厚度30mm;热交换器、水箱间内的管道保温厚度50mm;防结露给水管保温厚度为10mm;保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。排水管采用15mm厚石棉灰胶泥,外缠玻璃布,刷调和漆二道。热交换器的保护层采用镀锌铁皮。
3. 自行车库和汽车停车库内的所有消防给水管采用电伴热带保温,保温厚度50mm,由生产厂商进行施工及调试。
4. 屋顶水箱的保温厚度50mm由厂家负责配套提供,提施工安装。屋顶水箱应出具闭水试验合格证。
***************
1. 防结露措施:小于等于DN100金属管采用20mm泡沫橡塑保温,大于DN100金属管采用30mm泡沫橡塑保温,外加0.35mm厚不锈钢薄板保护。
2. 室外屋面明装给水管,外加50mm泡沫橡塑保温,屋顶水箱、水管保温层外加0.5mm镀锌铁皮保护层。
3. 生活热水管采用30mm泡沫橡塑保温,外加0.35mm厚不锈钢薄板保护。
4. 设备的保温:热交换器采用稀土保温。
(六)防腐及油漆
1. 管道和设备等在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。
2. 涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。
3. 防腐油漆
(1)生活给水管和热水管直接在管道上进行保温,给水管外壳刷浅蓝色调和漆二道,热水管外壳刷浅蓝色带双红环为色标。
(2)消火栓给水管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标。
(3)自动喷水系统管道刷红色调和漆二道,外再刷黄色调和漆色环做色标。
(4)污水管如为暗装,由外刷石油沥青二道,如为明装则先刷防锈漆二道后,再外刷灰色调和漆二道。
(5)管道支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道。
(6)碳钢质水箱,先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。
(7)非金属管道应在进行完保温或防结露后保护壳上按上述要求刷调和漆色标。
(8)溢、汇水管先刷防锈漆二道,再在外壁刷蓝色调和漆二道。
(9)雨水管外壁刷白色调和漆二道,先刷防锈漆、再外刷黑色调和漆带黄色环色标。
(10)压力排水管外壁先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。
4. 钢筋混凝土水池内壁待土建完成防水施工粉刷后,再涂无毒瓷釉防腐涂料;水池内的碳钢管道和爬梯及附配件刷无毒瓷釉防腐涂料。
5. 埋地金属管应做加强防腐层,做法按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第9.2.6条。
(七)管道和设备的试压:
1. 室内雨水管做闭水试验,注水高度由雨水排出管满至最上部雨水斗,并持续1h,后液面不下降管道及接口无渗漏为合格。
2. 污水及雨水的立管、横干管,还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求做通球试验。
3. 压力排水管道按排水泵扬程的2倍且不小于0.6MPa的压力进行水压试验,保持30min,其管道和接口无渗漏为合格。
4. 设备和容器试验:
(1)钢板水箱:钢板水箱做满水试验,应按国标图集12S101《矩形给水箱》的要求进行;
(2)钢筋混凝土水池:钢筋混凝土水池满水试验,24h渗漏率应小于1/1000,具体应按《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008的要求执行;
5. 所有管道的水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。
(八)管道冲洗、消毒:
1. 给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒,要求以不于小1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.3条的规定。
2. 雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。
3. 消防给水管道冲洗:
(1)室内消火栓给水系统及自动喷水系统在与室外给水管连接前,必须将室外给水管冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。
(2)室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。
(3)自动喷水系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005的要求进行冲洗。
4. 管道消毒:生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20-30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留24h进行消毒,消毒结束后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后,方可投入使用。
(九)除本设计说明外,施工中还应遵守下列规范、规程:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》GJJ/T29-98
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008
(十)其他:
1. 图中所注尺寸除管长、标高以m计外,其余以mm计。图中所注管径DN为管道公称直径,管径De为管道公称外径。
2. 本图所注管道标高:给水、消防、压力排水管等压力管指管中心;污水、废水、雨水、溢水、泄水管等重力流管道和无力流的通气管指管内底。
3. 本工程室内±0.000相当于绝对标高125.700m (1985国家高程基准系统)。
4. 本设计施工说明与图纸具有同等效力、二者有矛盾时,业主及施工单位应及时提出,并以设计单位解释为准。
5. 以上说明未及者按有关施工安装及验收规范办理。


使用说明:将以上文字复制至“新建文件夹.txt”,根据实际工程修改,在CAD文件中使用“MTEXT”命令建多行文字并设静态栏2~3,最后修改字高填满图框。
本说明依据【国标图集09S901】修改
发表于 2009-5-11 13:16:53 | 显示全部楼层
*水箱:选用成品生活水箱,含泄水管、溢流管、透气管及防虫罩等。人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入的措施。

生活水箱:采用组合式成品水箱,产品材质S31603,自带泄水管、溢流管、透气管、人孔、爬梯、防虫帽等附件。





*潜水排污泵:自带异径管、可曲挠橡胶管接头、压力表、球形污水止回阀、闸阀等构件。


*带隔污装置的自闭阀
发表于 2011-4-18 08:26:26 | 显示全部楼层
室外埋地金属管应做加强防腐层,做法按照<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>GB50242-2002第9.2.6条执行。


柔性铸铁管采用法兰柔性接口安装,橡胶圈密封  或卡箍式柔性接口安装,橡胶圈密封
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:55:59 | 显示全部楼层
...
 楼主| 发表于 2011-8-19 16:44:25 | 显示全部楼层
UPVC排水塑料管伸缩节的设置:当层高H不大于4米时,立管上每层设一伸缩节;层高H大于4米时,立管上每4米设一伸缩节;悬吊横干管设置伸缩节应结合支承情况确定,且伸缩节之间最大间距不大于4米。为了使立管连接支管处位移最小,伸缩节应尽量设在靠近水流汇合管件处。为控制管道的膨胀方向,两个伸缩节之间必须设置一个固定支承。

1:采用灰白灰的HTPP聚丙烯超静音管,承插连接,立管底部要用大曲率异径弯头   。
目前主要品牌:龙牌 宏添 白蝶
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:54:12 | 显示全部楼层
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010 第4.1.3条
敷设在高层建筑室内的塑料排水管道,当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
(1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;
(2)横管穿越防火区的隔墙和防火墙的两侧;
(3)横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
(4)阻火圈应符合《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA304的规定
********************************
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-98 第4.1.14条(废止)
高层建筑UPVC管明敷管道依据CJJ/T29-2010第4.1.14条作防火措施:
(1)立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
(2)管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
(3)横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
发表于 2014-12-23 11:31:18 | 显示全部楼层
根据【《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014】修改:
(九)消火栓给水系统
