浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5070|回复: 2

[经验总结] 室外埋地给排水管的管道基础做法

[复制链接]
发表于 2016-10-17 12:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013【条文

(一)给水管道基础
《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016【条文
《柔性接口给水管道支墩》S505【内容


(二)排水管道基础
《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010【内容

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS 164:2004【内容

《混凝土排水管道基础及接口》S516 【内容
《埋地塑料排水管道施工》S520【内容
《湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口》S531-1【内容】
《湿陷性黄土地区给水排水检漏管沟》S531-2【内容】
《湿陷性黄土地区给水排水检漏井》S531-3【内容】
《湿陷性黄土地区给水阀门井》S531-4【内容】
《湿陷性黄土地区排水检查井》S531-5【内容】
 楼主| 发表于 2016-10-17 15:38:22 | 显示全部楼层
1. 室外给水管采用球墨铸铁管,橡胶圈作为止水件的承插式接口和套管式柔性接口;给水管设支墩,做法详《柔性接口给水管道支墩》10S505。 当软土地区支墩的沉降问题、支墩下持力层的地基承载力特征值fak小于80kPa时,应进行加固处理并满足图集要求,另行专项设计。

2. 排水管采用UPVC双壁波纹管,橡胶圈密封,承插连接,环刚度不小于8。 管道应采用土弧基础。 对一般土质,当地基承载力特征值fak≥80KPa时,基底可铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;当地基土质较差,其地基承载力特征值55 ≤fak<80KPa或槽底处在地下水位之下时,宜铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层,也可分二层铺设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺设厚度不小于50mm的中粗砂; 对于软土地基(指淤泥、淤泥质土、总填土或其它高压缩性土层构成的软弱地基)地基承载力特征值fak<55KPa,或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时,必须先对地基进行加加固处理,在达到规定地基承载能力后,再铺设中粗砂基础层。 基础表面应平整,其密实度应达到85~90%。

3. 除此之外,室外管道安装仍需满足 《室外给水管道附属构筑物》05S502、《埋地塑料排水管道施工》04S520、《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等相关规范要求。
 楼主| 发表于 2018-3-15 19:53:46 | 显示全部楼层
1、管道基础要处理,使之达到要求(就像房屋地基一样的概念);2、管口采用柔性连接。
3、参考图集04S516(混凝土管)、04S520(塑料管)设计说明;
4、管道基础计算GB 50332-2002 给水排水工程管道结构设计规范



04S516混凝土管



GBGB 50332-2002 给水排水工程管道结构设计规范