浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 8146|回复: 0

[经验总结] 自动跟踪定位射流灭火系统

[复制链接]
发表于 2014-12-9 15:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021条文】【链接1】【链接2】
《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009【条文
《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程》CECS213:2012【条文
《微型自动力扫描灭火装置系统设计、施工与验收规范》DB34/T608-2006(安徽省标)
《大空间智能主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004(广东省标,附浙公消[2004]395号文件)
《自动跟踪定位射流灭火系统》 GB25204-2010【条文
《自动寻的喷水灭火装置认证技术规范》CNCA/CTS 0014-2010【内容

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003【条文
《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009
《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS245:2008【条文
《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术(水、暖、电)》09JSCS-XS【内容
《室内固定消防炮选用及安装》国标图集08S208

《消防类产品认证实施规则》CCCF-CPRZ-11:2011

热点问题:【同时喷淋】【厂房】【货架】【喷射型】【自动消防炮】【喷散型】

二、系统设计计算
1. 定义:智能型灭火装置由智能型红外探测组件、大空间大流量喷头(扫描射水喷头;自动扫描射水高空水炮)、电磁阀组等组成,能在发生火灾时自动探测着火部位并主动喷水的灭火装置。


三、相关产品
合肥科大立安


高空水炮设计说明.txt

26.31 KB, 下载次数: 672

高空水炮设计说明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 07:49 , Processed in 0.070614 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表