1 总则
2 术语和符号
3 基本参数

4 消防水源
4.3.5   火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
  3  消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于 1.5m/s

5 供水设施  
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
  1 一类高层公共建筑不应小于36m3 ,但当建筑高度大于100m 时不应小于50m3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于100m3 ;
  2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m 时不应小于 36m3;
  3 二类高层住宅,不应小于 12m3;
  4 建筑高度大于 21m 的多层住宅,不应小于 6m3;
  5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s 时不应小于12m3,大于25L/s 时不应小于18m3 ;
  6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2 的商店建筑,不应小于36m3 ,总建筑面积大于30000m2 的商店,不应小于50m3 ,当与本条第 1 款规定不一致时应取其较大值。

5.2.6-5 (高位消防水箱)进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;

5.4.1(强)下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
  1 高层民用建筑;
  2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
  3 超过2层或建筑面积大于10000m2 的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;
  4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
  5 城市交通隧道。

5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置

5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定
1. 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:
电动机容量净距不宜小于下值
N <22kW0.6 m
22kW ≤ N ≤55kW0.8 m
55kW  < N < 255kW1.2 m
N > 255kW1.5 m
2. 当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;
3. 消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m

6  给水形式
6.1.3-1 ...除建筑高度超过54m的住宅外,室外......(其条文说明及4.3.1-2条为50m)

6.1.6  当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。

6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1(强) 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
   2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

7.3.10(强) 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。
【条文说明】倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在0.04~0.10MPa之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力不能满足0.10MPa的要求,为此应进行水力计算。为了保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前设置一个室外消火栓。”

7  消火栓系统
7.4.2 消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm 的消防水枪。

7.4.3(强) 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓

7.4.5  消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

7.4.6  室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,
但筑高度小于或等于 24.0m且体积小于或等于 5000m3的多层仓库、
建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,
以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用 1 支水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

7.4.7   
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启(12.3.10-4条 消火栓箱门的开启不应小于120°)
5  同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;

7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓

7.4.12 2  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m计算。

7.4.13  建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并应符合下列规定:
  1  干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口;
  2  干式消防竖管应设置消防车供水接口;
  3  消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;
  4  竖管顶端应设置自动排气阀。 (条文说明:7~10层住宅仅需设置干式消防竖管)

7.4.14  住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接 DN15 消防软管或轻便水龙的接口
7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位, 并宜设置在户门附近

8  管网
8.1.6  室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超 过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门

8.2.6 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:...
3 管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m 。(山西省某项目,根据地质报告季节性冻土深度410mm,覆土厚度不小于710mm)

8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀

9  消防排水
10   水力计算
11   控制与操作

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

11.0.12(强) 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5min 内正常工作。(注:消防控制室至消防泵房的行走距离不应大于180m:一个身体健康的成年人正常行走速度在1.75-2m/s不等,5min扣除11.0.3条的2min剩3min,加上操作时间,约1m/s的行走速度)

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2  室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能
3  箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;
4  消火栓箱门的开启不应小于120°
5  安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;

13.1.5 稳压泵应按设计要求进行调试,并应符合下列规定:
  1  当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求 ;
  2  能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行
  3  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于 15 次/h ;
  4  稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停 。